Котел на отработанном масле
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Котельные на отработанном масле
Господа, подскажите, плз, как считать котельную, работающую на отработанном машинном масле
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 дек 2009, 04:23
- Откуда: Находка
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Котел на отработанном масле
Спасиба за советы. предприятие жейтсвующее и не первый год. не первый том ПДВ разрабатывает. Только ранее проектировщики не замарачивались считали по диз. толпиву. и конечно замеры на источниуке предпритияе не делало. Видимо время настало!
-
- Эколог
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 27 сен 2006, 18:58
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Котел на отработанном масле
Если есть возможность, не могли бы Вы выложить эти ориентировочные выбросы, нигде не могу найти эту книгу.В книге В.И. Филиппов, М.В. Сумароков «Термические способы обработки и уничтожения жидких горючих отходов промышленных предприятий», М, Стройиздат, 1986 г имеются ориентировочные выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу при сжигании отработанного масла. Но, к сожалению, применить это нельзя - не нормативыный документ!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
- Награды: 2
- Благодарил (а): 166 раз
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Котел на отработанном масле
Отсканированного варианта, к сожалению, нет.Once писал(а):Если есть возможность, не могли бы Вы выложить эти ориентировочные выбросы, нигде не могу найти эту книгу.В книге В.И. Филиппов, М.В. Сумароков «Термические способы обработки и уничтожения жидких горючих отходов промышленных предприятий», М, Стройиздат, 1986 г имеются ориентировочные выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу при сжигании отработанного масла. Но, к сожалению, применить это нельзя - не нормативыный документ!
Могу предложить только это:
Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу при сжигании отработанного масла:
Сернистый ангидрид – 5,78 кг/т;
Серный ангидрид - 0,51 кг/т;
Сероводород – 0,11 кг/т;
Оксиды азота – 2,1 кг/т;
Аммиак – 0,4 кг/т;
Соляная кислота – 0,3 кг/т;
Формальдегид – менее 0,3 кг/т;
Пыль – 9,3 кг/т;
Органические вещества – 4,0 кг/т.
-
- Эколог
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 07:57
- Откуда: Крайний Север
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Котел на отработанном масле
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Организация утилизирует в котле отработанные масла, диз.топливо, за счет чего обогревает помещение. В выбросах по ПДВ есть оксиды азота, углерод, сера, сажа, бензапирен и мазутная зола. Какой методикой лучше воспользоваться?
Практикуйте спонтанные акты доброты и красоты!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 23 мар 2010, 10:56
- Награды: 2
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 386 раз
- Поблагодарили: 116 раз
- Контактная информация:
Re: Котел на отработанном масле
А есть выбор?Мурлыка писал(а):Здравствуйте! У меня такой вопрос. Организация утилизирует в котле отработанные масла, диз.топливо, за счет чего обогревает помещение. В выбросах по ПДВ есть оксиды азота, углерод, сера, сажа, бензапирен и мазутная зола. Какой методикой лучше воспользоваться?
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
-
- Эколог
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 07:57
- Откуда: Крайний Север
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Котел на отработанном масле
Уже все нашла, спасибо за участие!
Практикуйте спонтанные акты доброты и красоты!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 08 сен 2008, 08:42
- Награды: 5
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 161 раз
- Контактная информация:
Re: Котел на отработанном масле
Мурлыка писал(а):Организация утилизирует в котле отработанные масла, диз.топливо, за счет чего обогревает помещение. В выбросах по ПДВ есть оксиды азота, углерод, сера, сажа, бензапирен и мазутная зола. Какой методикой лучше воспользоваться?
Мурлыка, по какой таки решили расчеты производить? [smile]Мурлыка писал(а):Уже все нашла
-
- Эколог
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 07:57
- Откуда: Крайний Север
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Котел на отработанном масле
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС. Только что-то никак не могу понять, под суммарным количеством мазутной золы в г/с они подразумевают максимальный разовый выброс что ли [!unknowing] ?
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС. Только что-то никак не могу понять, под суммарным количеством мазутной золы в г/с они подразумевают максимальный разовый выброс что ли [!unknowing] ?
Практикуйте спонтанные акты доброты и красоты!
-
- Эколог
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 15 фев 2008, 14:26
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Котел на отработанном масле
Подскажите, возможно ли рассчитать выбросы при сжигании отработанного масла в автоматической комбинированной горелке? или нет вообще методик и только замеры надо делать.
В жизни всегда есть шанс остаться любым, но вот вопрос "Что придётся за это отдать?"
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: Котел на отработанном масле
У вас спецоборудование-утилизатор? Отход переведен в топливо? Разработаны ТУ?Youka писал(а):Подскажите, возможно ли рассчитать выбросы при сжигании отработанного масла в автоматической комбинированной горелке? или нет вообще методик и только замеры надо делать.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!