Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. стока

Модераторы: Kotucheny, Raccoon

Правила форума
Уважаемые коллеги, если Вы задаете вопрос по компонентному составу отхода, названию или коду отхода по ФККО, пожалуйста, во избежание перегрузки темы уточняющими сообщениями, сообщайте сразу вид производства и технологический процесс образования вашего отхода!
Ответить

Автор темы
ALINNA
Эколог
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 15:21
Откуда: Екатеринбург

Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. стока

Сообщение ALINNA »

Для АГЗС - проектируется резервуар-накопитель ливневых стоков.
Представляет собой резервуар объемом 10 м3 с гидрозатвором.
Экспертиза требует учесть в отходах пленку нефтепродуктов и шлам (осадок)

Нефтеловушки в данном случае не ставятся, так как колодец с гидрозатвором (так объясняют проектанты) для предотвращения скопления газа.
Вопрос - как посчитать эти отходы?
и как проклассифицировать?

Может быть еще умные мысли подскажете, кто сталкивался с подобным вопросом
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2669
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 497 раз
Поблагодарили: 195 раз
Контактная информация:

Re: Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. с

Сообщение ro_ »

По ВСН 01-89 можно найти концентрации ВВ и НП (мг/м3) в поверхностном стоке для предприятий типа АЗС (в зависимости от кол-ва заправляющихся авто в сутки). Зная, объем поверхностного стока можно посчитать образование отхода.
Аватара пользователя

Natalie
Эколог
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Re: Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. с

Сообщение Natalie »

Для резервуара нефтесодержащих ливневых стоков мы классифицировали 2 отхода:
546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) - это, собственно, пленка
546 003 00 04 03 3 Шлам нефтеотделительных установок - собственно, осадок.
Претензий не было, хотя, строго говоря, нашему резервуару было далеко до нефтеуловителя или нефтеотделителя.
Количество считали из концентраций на входе и выходе (это рассчитывали технологи)
и швец, и жнец, и на дуде игрец, и вообще полный ...

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Очистка ливневого стока от части территории водоочистных
    O2022 » » в форуме Охрана водной среды
    2 Ответы
    782 Просмотры
    Последнее сообщение O2022

Вернуться в «Компонентный состав, расчет класса опасности, ФККО»

Форум для экологов : Отказ от ответственности