Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. стока
Модераторы: Kotucheny, Raccoon
Правила форума
Уважаемые коллеги, если Вы задаете вопрос по компонентному составу отхода, названию или коду отхода по ФККО, пожалуйста, во избежание перегрузки темы уточняющими сообщениями, сообщайте сразу вид производства и технологический процесс образования вашего отхода!
Уважаемые коллеги, если Вы задаете вопрос по компонентному составу отхода, названию или коду отхода по ФККО, пожалуйста, во избежание перегрузки темы уточняющими сообщениями, сообщайте сразу вид производства и технологический процесс образования вашего отхода!
Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. стока
Для АГЗС - проектируется резервуар-накопитель ливневых стоков.
Представляет собой резервуар объемом 10 м3 с гидрозатвором.
Экспертиза требует учесть в отходах пленку нефтепродуктов и шлам (осадок)
Нефтеловушки в данном случае не ставятся, так как колодец с гидрозатвором (так объясняют проектанты) для предотвращения скопления газа.
Вопрос - как посчитать эти отходы?
и как проклассифицировать?
Может быть еще умные мысли подскажете, кто сталкивался с подобным вопросом
Представляет собой резервуар объемом 10 м3 с гидрозатвором.
Экспертиза требует учесть в отходах пленку нефтепродуктов и шлам (осадок)
Нефтеловушки в данном случае не ставятся, так как колодец с гидрозатвором (так объясняют проектанты) для предотвращения скопления газа.
Вопрос - как посчитать эти отходы?
и как проклассифицировать?
Может быть еще умные мысли подскажете, кто сталкивался с подобным вопросом
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2673
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 498 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. с
По ВСН 01-89 можно найти концентрации ВВ и НП (мг/м3) в поверхностном стоке для предприятий типа АЗС (в зависимости от кол-ва заправляющихся авто в сутки). Зная, объем поверхностного стока можно посчитать образование отхода.
-
- Эколог
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. с
Для резервуара нефтесодержащих ливневых стоков мы классифицировали 2 отхода:
546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) - это, собственно, пленка
546 003 00 04 03 3 Шлам нефтеотделительных установок - собственно, осадок.
Претензий не было, хотя, строго говоря, нашему резервуару было далеко до нефтеуловителя или нефтеотделителя.
Количество считали из концентраций на входе и выходе (это рассчитывали технологи)
546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) - это, собственно, пленка
546 003 00 04 03 3 Шлам нефтеотделительных установок - собственно, осадок.
Претензий не было, хотя, строго говоря, нашему резервуару было далеко до нефтеуловителя или нефтеотделителя.
Количество считали из концентраций на входе и выходе (это рассчитывали технологи)
и швец, и жнец, и на дуде игрец, и вообще полный ...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 910 Просмотры
-
Последнее сообщение O2022