Сообщение sandra-001 »

Здравствуйте! Подскажите пожалуста новичку, я только только начала заниматься акустикой. Вот сижу пробую просчитать шум в программе Эколог-Шум. У меня есть данные по вентиляционным установкам. Но уровень звуковой мощности дБ в октавных полосах частот расписан только наичная с частоты 125 Гц или с частоты 63Гц. Подскажите где брать звуковую мощность в полосах частот 31,5 и 63, может можно как-то пересчитать? По какой формуле? Или нужно заносить только в указанные полосы частот, а в полосы 31,5 и 63 ничего не заносить и оставлять значение 0?
Аватара пользователя

MrChel
Эколог
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 18:04
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

Re: УЗ начинается с 125Гц

Сообщение MrChel »

В октавной полосе 31,5 смело пишите значение 63 октавной полосы. На счет если нет октавной полосы 63 Гц, а значения звуковой мощности (давления) идут с 125 Гц, то вообще не заполняйте строки с 31,5 и 63 Гц. Буду рад,если меня тут поправят. Недеюсь тема о раскладывании звука из La по октавным полосам не поднимится в очередной раз (я остановился на мнении: где прокатывает такое разложение по стправочнику, там и можно смело делать так).