Сообщение Yuri Ivanov »

Три часа пересчитывал рассеивание - не мог понять, почему при изменении входных параметров максимальных концентраций на выходе получаю то же самое. Выяснилось, что если у одного из источников используется в параметрах таблицы "до и после очистки", то программа использует везде первый вариант данных (после очистки) если даже данной очистки нет. Приходится вручную обнулять "после очистки" чтобы изменения вошли в силу... "Люди, будьте бдительны!" [smile]
OS - Vista 7 64
Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora
(То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего)
Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 248 раз
Поблагодарили: 2786 раз
Контактная информация:

Re: До и после очистки

Сообщение Вадим Зыков »

Поведение программы абсолютно логично, так как расчет рассеивания идет для веществ, которые поступили в атмсоферу. А это именно значение проставлено в колонку "после очистки".