Замечание по проекту СЗЗ
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 26 окт 2006, 06:35
- Откуда: Санкт-Петербург
Замечания по СЗЗ
Очень интересные замечания получили мы в конце прошлого года...В связи с чем вопросы:
1. Максимальные концентрации веществ в предлагаемой СЗЗ составили не более 0,51 доли ПДК- имеет ли право экспертиза требовать проведения мероприятий? Вышел какой то новый документ? Мы не разрабатывали мероприятия если на границе СЗЗ концентрации были менее 0,8 ПДК.
2. Имеет ли право экспертиза требовать разработки проекта на группу предприятий (имеется ввиду наше + кучка предприятий рядом, неоформленная как промышленная зона). Как это юридически должно выглядеть? У нас договор с одной организацией...И совсем не было в планах заботы о ближних...
1. Максимальные концентрации веществ в предлагаемой СЗЗ составили не более 0,51 доли ПДК- имеет ли право экспертиза требовать проведения мероприятий? Вышел какой то новый документ? Мы не разрабатывали мероприятия если на границе СЗЗ концентрации были менее 0,8 ПДК.
2. Имеет ли право экспертиза требовать разработки проекта на группу предприятий (имеется ввиду наше + кучка предприятий рядом, неоформленная как промышленная зона). Как это юридически должно выглядеть? У нас договор с одной организацией...И совсем не было в планах заботы о ближних...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 12:16
- Откуда: Север-сити
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Замечание по проекту СЗЗ
Ну значит с Вашей стороны всё в порядке. Единственное уточнение: та СЗЗ, которую вы взяли из СанПиНа носит название "нормативная", а та, которая сокращённая - в Вашем случае называется "расчётная" и в ней действительно нет "жилья", ведь Вы его исключили. Тут, как раз, эксперт прав. А вот для чего необходимо прописывать мероприятия - затрудняюсь ответить. Во всяком случае, если Вы действительно приложили расчёты, где "русским по белому" об этом указано. Эксперты тоже человеки, всегда существует вероятность, что кто-то кого-то не допонял, так что я бы в Вашем случае просто всё разжевала. Просмотрите ещё раз сам текст, может написано "заумно" и эксперт просто растолковал по-своему... Можете прописать "рекомендательные" мероприятия по благоустройству. Я в последний раз так и делала и писала, буквально следующее (как пример): "Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации объекта, показал, что влияние планируемой деятельности на уровень загрязнения атмосферного воздуха не будет превышать установленные гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха, поэтому специальных мероприятий не предусматривается.blueorange писал(а): pongateri, Я Вас не поняла. Естественно, мы сокращали так, как Вы описали, иначе это не было бы практически единственным замечанием по проекту. А жилая застройка не только в этом месте расположена. Поэтому и возникли вопросы, что не так. Какие это могут быть мероприятия, и почему пишут что жилых зданий нет, если они есть.
За совет спасибо!
Однако, с целью снижения приземных концентраций на границе СЗЗ на перспективу (в профилактических целях) рекомендуется предусматривать следующие мероприятия: планировочные и технологические.
Планировочные мероприятия предусматривают:
- наличие заслонов между жилым районом и проектируемым объектом из лесных полос, экранов, повышенных форм рельефа и т.д.;
- устройство санитарно-защитной зоны с непроизводственными помещениями или производствами, не имеющими вредных выбросов.
Технологические мероприятия включают, на перспективу, следующее:
- замену автопогрузчика на аналогичный, но использующий в качестве топлива природный газ, либо на альтернативный вариант, не имеющий вредных выбросов вообще;
- для двигателей машин количество загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, пропорционально расходу топлива. Поэтому экономия топлива одновременно означает сокращение выброса токсичных веществ в атмосферу. Недопустимы работа двигателя с сверхнормативным выбросом выхлопных газов, образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и запыленности отработанным воздухом пневмосистемы, подача без надобности сигналов, работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями сборочных единиц."
Как-то так) Решать, безусловно, Вам)
P.S. Экспертизу по этому объекту прошла без замечаний (от слова "вообще")
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 12:16
- Откуда: Север-сити
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Замечание по проекту СЗЗ
Честно говоря, не вижу серьёзной разницы)
Не даёт мне сайт ответить Вам, исчерпала лимит сообщений - буду хитрить и редактировать это)
Я Вас поняла, но замечание звучит "Мероприятия по организации расчётной СЗЗ не запроектированы". Я в упор не вижу тут того, о чём Вы пишите)
Последний раз редактировалось pongateri 10 мар 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
-
- Эколог
- Сообщения: 1773
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Замечание по проекту СЗЗ
pongateri, в этом и суть замечания!
Проектировщик показал территорию жилой застройки согласно публичной кадастровой карты. Сан врач говорит имеете право сокращать только по домам,а вас их мол там нет.
Что конечно не верно. Сокращение идет по территории а не по зданию. И не важно есть здание, нету.
я вам в личку написал
Проектировщик показал территорию жилой застройки согласно публичной кадастровой карты. Сан врач говорит имеете право сокращать только по домам,а вас их мол там нет.
Что конечно не верно. Сокращение идет по территории а не по зданию. И не важно есть здание, нету.
я вам в личку написал
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 сен 2010, 14:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Re: Замечание по проекту СЗЗ
Всем добрый день
Пришли замечания на проект СЗЗ для свинокомплекса:
1. В нарушение требований п.3.2. суперсанпина не предусмотрены мероприятия и средства на организацию сзз, в границы которой входит жилая застройка. (Проект обоснования был с сокращением нормативного размера до 800м,кадастровая граница земель населенного пункта в 820м. Расчетные точки по всем направлениям ветра на расчетной сзз и на границе ЖЗ без превышений. Сами дома вообще на расстоянии более 1000м. Не совсем понимаю, какие именно мероприятия от меня требует эксперт)
2. В нарушении требований п.3.2.3. СанПин 2.1.6.1032-01 не учитывались выбросы ЗВ от соседствующих источников, определяющих загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов рассматриваемого объекта (0,05 ПДК)
3. В проекте не представлены результаты ранжирования веществ.
Заранее спасибо за помощь.
Пришли замечания на проект СЗЗ для свинокомплекса:
1. В нарушение требований п.3.2. суперсанпина не предусмотрены мероприятия и средства на организацию сзз, в границы которой входит жилая застройка. (Проект обоснования был с сокращением нормативного размера до 800м,кадастровая граница земель населенного пункта в 820м. Расчетные точки по всем направлениям ветра на расчетной сзз и на границе ЖЗ без превышений. Сами дома вообще на расстоянии более 1000м. Не совсем понимаю, какие именно мероприятия от меня требует эксперт)
2. В нарушении требований п.3.2.3. СанПин 2.1.6.1032-01 не учитывались выбросы ЗВ от соседствующих источников, определяющих загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов рассматриваемого объекта (0,05 ПДК)
3. В проекте не представлены результаты ранжирования веществ.
Заранее спасибо за помощь.
-
- Эколог
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 04 окт 2007, 13:57
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Замечание по проекту СЗЗ
Здравствуйте! Сталкивались ли Вы с требованием московского РПН, что не представлена информация о всех жилых домах, которые сидят на границе СЗЗ предприятия. Информация должна включать этажность, количество подъездов, квартир и жильцов. Причем врач сказал, что это требование появилось вот-вот и сейчас все должны такую информацию представлять. На каком основании это просят сказал, что-то типа СЭЗ 20, и все вопросы от меня уже не принимались, замечание было получено в устной форме. Поэтому вопрос, кто знает о каком документе идет речь? Или это какой то внутренний документ РПН?!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Замечание по проекту СЗЗ
INHP, полагаю что этот вопрос нужно было задать эксперту, вы не находите?
Кроме того, "внутренних", "тайных" приказов, писем не существует.
Кроме того, "внутренних", "тайных" приказов, писем не существует.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 04 окт 2007, 13:57
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Замечание по проекту СЗЗ
Эксперт на контакт идет плохо, лишние вопросы задавать не дает. Я бы здесь не спрашивала, если получила бы ответ сразу от него.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2915
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 698 раз
Re: Замечание по проекту СЗЗ
Таких требований не видел, но я вообще мало чего видел, это оооочень интересно - чем регламентировано. Но думаю это из области фантастики и фантазии (особенно про количество подъездов и квартир). Про количество жильцов может быть как-то связать с оценкой рисков здоровью населения. Но обычно информации хватало много более укрупненной (по всему МО или участкам за которые ответственны поликлиники).
Про этажность или вообще в общем информацию о фасадах (фото) и площадях оконных проемов, остекление балконов можно связать с оценкой проникающего шума в помещения.
Про этажность или вообще в общем информацию о фасадах (фото) и площадях оконных проемов, остекление балконов можно связать с оценкой проникающего шума в помещения.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Замечание по проекту СЗЗ
INHP, вы понимаете, что пытаетесь найти обоснования словам, ничем не обоснованным? сказанным по телефону и не зафиксированным.
Единственно, я могу вам порекомендовать обратится к ПЗЗ поселения в котором располагается ваш объект и описать градостроительные зоны и что там размещается или может быть размещено (посмотрите градостроительные регламенты и генплан с экспликацией, там обычно отражены ключевые объекты промышленности и коммунальной инфраструктуры).
Могу только предположить, что эксперт имел ввиду п. 3.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (но это не точно)
Единственно, я могу вам порекомендовать обратится к ПЗЗ поселения в котором располагается ваш объект и описать градостроительные зоны и что там размещается или может быть размещено (посмотрите градостроительные регламенты и генплан с экспликацией, там обычно отражены ключевые объекты промышленности и коммунальной инфраструктуры).
Могу только предположить, что эксперт имел ввиду п. 3.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (но это не точно)
Пожалуйста, всегда спрашивайте на что вам сослаться, для того что бы выполнить их требование.В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:
- размер и границы санитарно-защитной зоны;
- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;
- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid