Резервная дизельная установка

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
мария
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Краснодар

Резервная дизельная установка

Сообщение мария »

Уважаемые колеги подскажите пожалуйста, еси в проекте предусматривается устройство резервной дизельной установки, регламентируется ли от нее СЗЗ.

Nemo13

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 31 май 2010, 20:11
Награды: 1
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Nemo13 »

Silence писал(а):А от аварийной дизельной совсем что ли не нужно считать выбросы?
Читаем СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
п. 2.1 "По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме."
Так что по логике вещей, если дизельная установка предназначена для эксплуатации предприятия в режиме отличном от штатного, учитывать ее не нужно!
Столетний шут схватил за плечи внука:
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"

гр. "Король и Шут"

paoleta
Интеграл-Клуб
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 06 окт 2006, 05:10
Откуда: Улан-Удэ
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение paoleta »

Nemo13 писал(а):
Silence писал(а):А от аварийной дизельной совсем что ли не нужно считать выбросы?
Читаем СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
п. 2.1 "По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме."
Так что по логике вещей, если дизельная установка предназначена для эксплуатации предприятия в режиме отличном от штатного, учитывать ее не нужно!
Нормированию не подлежат только аварийные ДЭС. Если же ДЭс резервная - то "...ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавливаются нормативны ПДВ (ВСВ)." - п. 2.6 Мет. пособие, 2005 г.

Nemo13

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 31 май 2010, 20:11
Награды: 1
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Nemo13 »

paoleta писал(а):
Nemo13 писал(а):
Silence писал(а):А от аварийной дизельной совсем что ли не нужно считать выбросы?
Читаем СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
п. 2.1 "По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме."
Так что по логике вещей, если дизельная установка предназначена для эксплуатации предприятия в режиме отличном от штатного, учитывать ее не нужно!
Нормированию не подлежат только аварийные ДЭС. Если же ДЭс резервная - то "...ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавливаются нормативны ПДВ (ВСВ)." - п. 2.6 Мет. пособие, 2005 г.
Хотелось бы заметить, что речь идет не о нормировании выбросов, а о проекте СЗЗ, и методическое пособие в данном случае не аргумент.
Столетний шут схватил за плечи внука:
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"

гр. "Король и Шут"
Аватара пользователя

Drozdovskaya
Заслуженный эколог
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 13:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 44 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Drozdovskaya »

Для Аварийной ДЭС предусматривается ее профилактическое включение, в зависимости от регламента работ, обычно раз в месяц на минут 20-30. Сталкивалась с этим. Эти 20-30 минут в месяц считать надо!


tanne
Интеграл-Клуб
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 08:39
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение tanne »

У нас эксперты запросили расчет установки на аварийный режим (там получилось макс.время ее работы по паспорту).
Аватара пользователя

Kotucheny

Душа форума Звезда за порядок
Модератор
Сообщения: 1848
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
Награды: 2
Откуда: Тамбов
Благодарил (а): 268 раз
Поблагодарили: 292 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Kotucheny »

ну вообще у нас расчеты просят+рассеивание от аварийной ДЭС но тоннаж не нормируем
Изображение
Катя, Катя, Катерина, до чего ж ты хороша!
Не пошла работать в школу, на завод зато пошла!
И теперь на производстве от нее огромный толк!
Весь Тамбов Катюшу знает и забыт тамбовский волк.(с)

tanne
Интеграл-Клуб
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 08:39
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение tanne »

Эксперты делали замечания и мы рассчитывали работу дизельной установки на аварийный режим (макс.число работы по паспорту)
Аватара пользователя

Drozdovskaya
Заслуженный эколог
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 13:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 44 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Drozdovskaya »

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ, НОРМИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, 2005, п. 2.6:

Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ (ВСВ) не регламентирует учет и оценку аварийных выбросов.
Оценка их воздействия на окружающую природную среду (и на атмосферный воздух, в частности) в рамках работ по нормированию выбросов не проводится.