Помогите разобраться с санитарным разрывом
Помогите разобраться с санитарным разрывом
Очень прошу помочь разобраться в следующем вопросе: в проектной документации необходимо прописать ширину нормативного санитарного разрыва для проектируемого корридора коммуникаций (ЛЭП, нефтегазопровод, дорога). В период эксплуатации все ПДК соблюдаются на ширине около 40 метров (для дороги, нефтегазопровод вообще не является источником воздействия), т.е ширина санитарного разрыва = 40 м. Данные объекты располагаются в 25 км от жилой зоны, т.е в период строительства я показала лишь создаваемую зону влияния. На границе сан. разрыва при строительстве наблюдается превышение ПДК.
Экспертиза требует расчет имеено на границе сан разрыва, ссылаяь на требования СанПиНа : Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств.
Вопрос: как в таких случаях проводить оценку загрязнения при строительстве? А если ширина сан. разрыва составит 10 или 20 м? Там же от любой строительной техники будет превышение!
Экспертиза требует расчет имеено на границе сан разрыва, ссылаяь на требования СанПиНа : Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств.
Вопрос: как в таких случаях проводить оценку загрязнения при строительстве? А если ширина сан. разрыва составит 10 или 20 м? Там же от любой строительной техники будет превышение!
-
- Эколог
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 14:58
- Откуда: Советск
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Помогите разобраться с санитарным разрывом
Поищите. на форуме уже поднимался вопрос по СЗЗ на период строительства.
Было выложено письмо зам. руководителя Роспотребнадзора "О трактовке ряда положений СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03".
В соответствии с этим письмом, цитирую:
Для стадии производства строительных работ СЗЗ не устанавливается. В составе ПОС разрабатывается раздел "Защита от шума", "Охрана окружающей среды", адля объектов которые могут быть размещены на сторойплощадке и включены в СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ устанавливается при разработке проекта обоснования СЗЗ.
Было выложено письмо зам. руководителя Роспотребнадзора "О трактовке ряда положений СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03".
В соответствии с этим письмом, цитирую:
Для стадии производства строительных работ СЗЗ не устанавливается. В составе ПОС разрабатывается раздел "Защита от шума", "Охрана окружающей среды", адля объектов которые могут быть размещены на сторойплощадке и включены в СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ устанавливается при разработке проекта обоснования СЗЗ.
Re: Помогите разобраться с санитарным разрывом
Уважаемые коллеги! В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в пункте 2.6 сказано: Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов,
устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до
значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с
последующим проведением натурных исследований и измерений.
Какие линии метрополитена имеются в виду: подземные или наземные? И как рассчитывать санитарный разрыв для подземных линий метрополитена?
Необходимо ли обосновывать СЗЗ для строительных площадок будущих станций метрополитена?
устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до
значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с
последующим проведением натурных исследований и измерений.
Какие линии метрополитена имеются в виду: подземные или наземные? И как рассчитывать санитарный разрыв для подземных линий метрополитена?
Необходимо ли обосновывать СЗЗ для строительных площадок будущих станций метрополитена?
Re: Помогите разобраться с санитарным разрывом
ivanov2015, спасибо Вам огромное за ссылку, но меня смущает тот факт, что данное письмо "О трактовке ряда положений СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03" датировано 2006 годом, а новая редакция СанПина вышла в марте 2008.