СЗЗ котельной
СЗЗ котельной
Разрабатываю раздел ООС для объекта "Церковь". На отведенном участке для теплоснабжения церкви и др. сооружений Заказчик настаивает на строительстве котельной на угле. Но насколько я знаю у котельной д.б. СЗЗ. Можно ли размещать на данном участке котельную и сколько СЗЗ для котельной. Подскажите.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Да, верно. То есть обосновать и предложить сократить СЗЗ по границе ЗУ котельной.ANUTA писал(а):Нужно будет устанавливать СЗЗ, согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10. прим.1?smold писал(а):Да, можно. Например, газовая котельная.ANUTA писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста. Можно ли на территории школы установить отдельно стоящую модульную котельную, используемую для нужд школы?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Re: СЗЗ котельной
Разрабатываем СЗЗ. Роспотребнадзор сделал замечание : требует учет котельной , которая находится на территории предприятия, но на балансе у него НЕ состоит! Что делать???
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ котельной
Для чего это котельная? Какова её роль для вашего предприятия?Alisa писал(а):Разрабатываем СЗЗ. Роспотребнадзор сделал замечание : требует учет котельной , которая находится на территории предприятия, но на балансе у него НЕ состоит! Что делать???
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Re: СЗЗ котельной
Котельная для локомативного депо, а наше предприятие использует ее тепло для гаража.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ котельной
Получается что котельная выступает в роли вспомогательного оборудования для производства тепловой энергии вашего объекта и не числится на балансе вашего предприятия хотя расположена на территории вашего производства.Alisa писал(а):Котельная для локомативного депо, а наше предприятие использует ее тепло для гаража.
Полагаю:
1. что вы учли выбросы этой котельной в фоне, т.е. в расчетный размер СЗЗ вашего предприятия выбросы котельной включены
2. котельная стоит на учете у контролирующих органов, поэтому у них есть и проект ПДВ и проект СЗЗ (по крайней мере должен быть иначе её деятельность д.б. прекращена) и другие реквизиты и начальство.
3. котельная не является нормируемой территорией, поэтому она может располагаться на землях промышленного узла
4. Несмотря на п.2.4. "суперсанпина": Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. в п.3.13 сказано:Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.
С уважением.....
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Новичок
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 13:04
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: СЗЗ котельной
Коллеги, подскажите, пожалуйста! Разрабатывается проект жилого квартала с котельной. Имеется возможность построить СЗЗ от границы промплощадки котельной (а туда входят еще емкости с аварийным топливом, стоянка автотранспорта) - только размером 10 м. Дальше идет уже жилая застройка. Допустим, что по расчетам рассеивания превышений ПДК на границе СЗЗ не будет. Как вы полагаете, такой размер СЗЗ 10 м устроит Роспотребнадзор?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ котельной
Все зависит от мощности котельной и ваших возможностях при согласовании СЗЗ. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10
1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Все необходимо сделать по пункту 4.3.
1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Все необходимо сделать по пункту 4.3.
-
- Новичок
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 13:04
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: СЗЗ котельной
Спасибо, СанПиН мне понятен. Возможности согласования выяснятся в процессе. Хотелось бы узнать, на практике кто-то согласовывал СЗЗ от котельной 10 м? Ведь максимум концентраций наблюдается на более значительном расстоянии - по расчету примерно 200 м от трубы. И в чем же смысл 10-ти метровой СЗЗ?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ котельной
Десять нет а 25-35м от котельной да. Только котельные блочные например ЯИК КБТа -500.
-
- Модератор
- Сообщения: 958
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 405 раз
Re: СЗЗ котельной
Ну если по расчетам пройдете в 10-ти метровую, почему нет ??? Был опыт согласования котельной "не источник". А то что 10 м, тык у Вас еще естьtasso писал(а):Спасибо, СанПиН мне понятен. Возможности согласования выяснятся в процессе. Хотелось бы узнать, на практике кто-то согласовывал СЗЗ от котельной 10 м? Ведь максимум концентраций наблюдается на более значительном расстоянии - по расчету примерно 200 м от трубы. И в чем же смысл 10-ти метровой СЗЗ?
Так же указывала в выводах после анализа расчета рассеивания, расстояние и величину максимальных конц. от котельной и зону влияния выбросов от котельной.емкости с аварийным топливом, стоянка автотранспорта