СЗЗ котельной
СЗЗ котельной
Разрабатываю раздел ООС для объекта "Церковь". На отведенном участке для теплоснабжения церкви и др. сооружений Заказчик настаивает на строительстве котельной на угле. Но насколько я знаю у котельной д.б. СЗЗ. Можно ли размещать на данном участке котельную и сколько СЗЗ для котельной. Подскажите.
-
- Эколог
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
- Откуда: Тверь
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Дело закончилось тем, что я плюнала на них. Приняла от балды 20 метров и все прокатило... Полный бред!!!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 окт 2010, 10:05
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Если нужно есть пример расчета СЗЗ от малой котельной. там основная СЗЗ по шуму в ночное время. как раз около 50 м.
Если боишься - не делай, если делаешь - не бойся.
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
1) Полагаю, что требование распространяются только на жилые помещения при вводе зданий в эксплуатацию, т.е. при сдаче жилых домов, а не котельных. К тому же во всех санитарных нормах указывается требование подтверждения расчётом тех или иных условий или критериев.ShMA-1 писал(а):Спойлер
Наталья,
СЭС хочет видеть расчет рассеивания в атмосфере выбросов ЗВ на период эксплуатации с повысотным распределением концентраций, ссылаясь на п.4.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
"4.10. Концентрация химических веществ в воздухе жилых помещений при вводе зданий в эксплуатацию не должна превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) загрязняющих веществ, установленных для атмосферного воздуха населенных мест, а при отсутствии среднесуточных ПДК не превышать максимальные разовые ПДК или ориентировочных безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ)".
Для них всегда рассеиваю ЗВ на высоте окон каждого этажа и пишу, что расчетные концентрации ВХВ не превышают 0,1 ПДК установленных для атмосферного воздуха населенных мест. Негативное воздействие проектируемого объекта остается в пределах нормативных значений, гигиенические нормативы, предъявляемые к атмосферному воздуху населенных мест соблюдаются, объект не является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, и для него не требуется разрабатывать санитарно-защитную зону по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха, составлять программу мониторинга с указанием конкретных точек и перечня исследуемых ингредиентов и т.д.
2) Обратите внимание в СанПиН сказано:
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.
Получается, что вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека ( т.е. для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ) устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ).
В п. 3.3 дано определение промышленной площадки - земельный участок, принадлежащей промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленный в установленном порядке.
Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки, до ее внешней границы в заданном направлении.
Спойлер
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.
Допустим котельная в промзоне, где много промышленных объектов или в ходит в пром. узел, то СЗЗ этой котельной может войти в единую СЗЗ.
Например, проектируется АБК с отдельностоящей котельной в пределах земельного участка, где осуществляется определённая хозяйственная деятельность.
Получается, если за пределами границ данного земельного участка (согласно определения СанПиН - промышленной площадки) уровни создаваемого загрязнения не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, то СЗЗ (специальная территория с особым режимом использования) не устанавливается.
Если имеется превышение 0,1 ПДК и/или ПДУ за границей земельного участка (промплощадки), то СЗЗ устанавливается расчётом с условием не превышения 1 ПДК (0,8 ПДК) и ПДУ на ее внешней границе и за ее пределами.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Эколог
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
- Откуда: Тверь
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
seergy , с вашими доводами согласна. Но у меня другая ситуация была. Котельная крошечная 5 Гкал/час, работает на газу и располагается в жилой застройке. Концентрации вокруг котельной (на расстоянии 20-50м) составляют 0,05-0,1ПДК, а на расстоянии 100-200м уже 0,25-0.4.4ПДК. Район ограничен с 4-х сторон автомагистралями и больший вклад дают они. Какой тут смысл в СЗЗ???
-
- Эколог
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 окт 2010, 10:32
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Здравствуйте!!!!
Разрабатываю проект СЗЗ для котельных.И столкнулась с таким вопросом.На территории котельных, в некоторых котельных даже внутри, находятся скважины хоз-питьевого назначения!!Что, и как про них писать????Какими документами руководствоваться??Подскажите пожалуйста!!!Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!:)
Разрабатываю проект СЗЗ для котельных.И столкнулась с таким вопросом.На территории котельных, в некоторых котельных даже внутри, находятся скважины хоз-питьевого назначения!!Что, и как про них писать????Какими документами руководствоваться??Подскажите пожалуйста!!!Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!:)
-
- Эколог
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
- Откуда: Тверь
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Сейчас досталась как раз крышная котельная)))) на основании чего можно не устанавливать СЗЗ???Nemo13 писал(а):Формально в СЭС правы, ведь СЗЗ это территория и т.д (см. п.2.1 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03). Поэтому 0 она не может быть равна в любом случае. Вы можете не устанавливать СЗЗ вообще, если Ваша котельная не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.е. уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки котельной не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Так же СЗЗ для котельных может не устанавливаться, если они крышные или встроено-пристроенные.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Посмотрите СанПиН
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:05
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Ребята, подскажите, пожалуйста. Можно ли на территории школы установить отдельно стоящую модульную котельную, используемую для нужд школы?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Да, можно. Например, газовая котельная.ANUTA писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста. Можно ли на территории школы установить отдельно стоящую модульную котельную, используемую для нужд школы?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:05
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?
Нужно будет устанавливать СЗЗ, согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10. прим.1?smold писал(а):Да, можно. Например, газовая котельная.ANUTA писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста. Можно ли на территории школы установить отдельно стоящую модульную котельную, используемую для нужд школы?