Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м.. Еще при советской власти постоили. Вокруг котельной отстроили городок. Как же сейчас делать проект ПДВ, если по новому СанПиН нужно чтоб 300 м СЗЗ для газомазутной котельной в лучшем случае. Ближайшие дома на 25ти метрах стоят... многоэтажные.. их много, выселять то некуда,сам поселок размером то с километр .. помогите.
Заранее спасибо.[:-((]
Заранее спасибо.[:-((]
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
[:-;)]Уважаемая Птица,спасибо за ответ. А 300 м нам говорит эксперт, то что это приложение СанПиНа относится ко всем котельнвм и более и менее 200 Гкал/ч. СЗЗ я устанавливала от всего предприятия - 50м, а как раз эксперт говорит, что неважно какая СЗЗ у самого предприятия, важно, что у котельной 300 м и как раз ее надо уменьшать.
-
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
Сначала про котельную. Почитайте санпин еще раз, раздел IV, п. 4.3 и 4.8. Поскольку котельная не входит в классификацию, то для нее устанавливается (не уменьшается/увеличивается, а именно устанавливается) санитарно защитная зона. Поэтому все равно надо к глав. санитарн. врачу субъекта РФ идти согласовывать. Но если котельная в составе завода, то отдельно обычно никто не рассматривает. Только в том случае, если котельная - единственный источник.
Другой вопрос - завод. По классификации ваш завод имеет СЗЗ 300 м, а не 50. А вы сами устанавливаете 50, что означает сокращение. Вот поэтому вас и посылают к глав врачу согласовывать. Считаю, что все тут правильно. Вам нужен проект СЗЗ, в котором вы обосновываете не 300 м, а 50. Котельная у вас внутри вашего предприятия, значит отдельно ее не рассматриваем.
Думаю, эксперт просто перепутала что-то. Но "послала" она вас в правильном направлении :)
Другой вопрос - завод. По классификации ваш завод имеет СЗЗ 300 м, а не 50. А вы сами устанавливаете 50, что означает сокращение. Вот поэтому вас и посылают к глав врачу согласовывать. Считаю, что все тут правильно. Вам нужен проект СЗЗ, в котором вы обосновываете не 300 м, а 50. Котельная у вас внутри вашего предприятия, значит отдельно ее не рассматриваем.
Думаю, эксперт просто перепутала что-то. Но "послала" она вас в правильном направлении :)
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
Нет, завод безалкогольных напитков, изготавливающий продукцию на оснований эсенций имеет СЗЗ - 50 м! В этом то и дело!!![:-))((]
-
- Эколог
- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 222 раза
- Поблагодарили: 488 раз
- Контактная информация:
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
У вас основное производство это завод, а котельная идет как вспомогательное производство и я на 100% уверена что она маленькая - только для того чтобы отапливать территорию завода ну еще может быть пар вырабатывает для производственного процесса так что ваш эксперт не прав - напишите красиво ответ и настаивайте на нем. УДАЧИ!!! Не сдавайтесь.
-
- Эколог
- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 222 раза
- Поблагодарили: 488 раз
- Контактная информация:
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
Да еще забыла сказать - посмотрите по категории ЗВ если ваша котельная по выбросам имеет 4 категорию и вклад от данного источника в загрязнение минимален, т.е. есть источники основного производства превышающие по показателям выбросы от котельной то это тоже можете использовать это ввиде аргументов. Вообщем придумывайте и сслыйтесь на всю литературу что найдете в свое доказательство.
-
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
а может эксперт просто перепутала и отнесла ваш завод к п. 7.1.8. класс III 3. Производство пива, кваса и безалкогольных напитков???bakulina2:
Нет, завод безалкогольных напитков, изготавливающий продукцию на оснований эсенций имеет СЗЗ - 50 м! В этом то и дело!!![:-))((]
Очень похоже на то, что просто напутал эксперт. Вы можете написать, что у вас не такое производство, а завод безалкогольных напитков, изготавливающий продукцию на оснований эсенций. Подчеркнуть слово эссенций :) Согласно классификации имеет СЗЗ - 50 м. Ну и про котельную написать как Птица посоветовала.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 фев 2008, 17:09
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
а согласуют ли ? Нормативная зона по пункту 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - в лучшем случае 300м, а у меня жилые дома в 25 метрах.
Самое главное,чтобы не было превышение концентраций загрязняющих веществ на границе жилой зоны и границе СЗЗ (а в вашем случае на границе жилой застройки) в 1 ПДК - это самый главный критерий, по которому выбросы можно установить на уровне ПДВ. А в разделе ПДВ, где пишется про размер ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СЗЗ просто напишите о том, что размер 300 м, в СЗЗ находятся жилые дома, ближайший жилой дом находится на расстоянии 25 м и что проект СЗЗ будет разрабатываться предприятием в установленном порядке. И все! А все остальное - это уже решается в проекте обоснования СЗЗ (придется сокращать размер СЗЗ, проводить мониторинг)
Самое главное,чтобы не было превышение концентраций загрязняющих веществ на границе жилой зоны и границе СЗЗ (а в вашем случае на границе жилой застройки) в 1 ПДК - это самый главный критерий, по которому выбросы можно установить на уровне ПДВ. А в разделе ПДВ, где пишется про размер ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СЗЗ просто напишите о том, что размер 300 м, в СЗЗ находятся жилые дома, ближайший жилой дом находится на расстоянии 25 м и что проект СЗЗ будет разрабатываться предприятием в установленном порядке. И все! А все остальное - это уже решается в проекте обоснования СЗЗ (придется сокращать размер СЗЗ, проводить мониторинг)
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 09 авг 2007, 15:20
- Откуда: Люберцы
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
Если во времена стройки или гораздо позднее было получено заключение СЭС по СЗЗ, где указан размер в 25 м, то у Вас не должно быть проблем, т.к. закон обратной силы не имеет. Вы везде спокойно указываете размер СЗЗ 25 м и ссылаетесь на это заключение.
-
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
Вот соглашусь с Вами полностью. Однако в настоящее время появилась практика в органах, когда проект ПДВ не согласовывают, ссылаясь на то, что нет тома СЗЗ (!) Вообще беспредел! Но тем самым они пытаются заставить природопользователей разрабатывать проекты СЗЗ, потому как оказалось, что почти у всех предприятий в стране этой СЗЗ как не было, так и нет.Razorlight:
а согласуют ли ? Нормативная зона по пункту 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - в лучшем случае 300м, а у меня жилые дома в 25 метрах.
Самое главное,чтобы не было превышение концентраций загрязняющих веществ на границе жилой зоны и границе СЗЗ (а в вашем случае на границе жилой застройки) в 1 ПДК - это самый главный критерий, по которому выбросы можно установить на уровне ПДВ. А в разделе ПДВ, где пишется про размер ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СЗЗ просто напишите о том, что размер 300 м, в СЗЗ находятся жилые дома, ближайший жилой дом находится на расстоянии 25 м и что проект СЗЗ будет разрабатываться предприятием в установленном порядке. И все! А все остальное - это уже решается в проекте обоснования СЗЗ (придется сокращать размер СЗЗ, проводить мониторинг)
Re: Если СЗЗ котельной по старому СанПиН была 25 м
А все-таки, если у меня котельная тепловой мощностью менее 200 Гкал. Есть расчеты рассеивания ЗВ, инструментальные замеры по воздуху и по шуму, подтверждающие отсутствие превышений на границе жилой зоны. Какой же рекомендовать размер СЗЗ?