Размер санитарно-защитной зоны

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
rosha
Эколог
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 янв 2007, 17:32
Откуда: Омск

Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение rosha »

Есть установка по переработки отработанных шин методом пиролиза. В результате получаютя технический углерод, топочный мазут и газ с большим содержанием метана. Газ выбрасывается в атмосферу. Мазут и углерод используются. В СанПиНе 2.2.1/2.1.1.1200-03 нет похожего объекта. СЭС разрешила сделать СЗЗ ВСЕГО 50 МЕТРОВ. У кого-нибудь были аналогичные работы?

INHP
Эколог
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 окт 2007, 13:57
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение INHP »

Добрый день!
Помогите определить размер СЗЗ согласно СанПин для ж/д эстакады, где происходит одновременный слив 8 цистерн. Сливается авиационное топливо. Заранее спасибо!
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 999 раз
Контактная информация:

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение smold »

INHP писал(а):Добрый день!
Помогите определить размер СЗЗ согласно СанПин для ж/д эстакады, где происходит одновременный слив 8 цистерн. Сливается авиационное топливо. Заранее спасибо!
Полагаю, что НСЗЗ=100м как склад ГСМ (гл.7.1.11, п.7. "Склады горюче-смазочных материалов".). Знаю, что в авиационное-топливо добавляют метанол (перед заправкой в суда), значит есть и хранение его и доставка следовательно НСЗЗ=1км (гл.7.1.14, п.2. "Места перегрузки и хранения жидких химических грузов.....")
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

Ирина Вафина
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:26
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение Ирина Вафина »

Всем доброго дня!
Разрабатываю проект СЗЗ для участка открытых горных работ СЗЗ-1000 м. СЗЗ уже согласована, но в процессе эксплуатации появился дополнительно источник (отвал). Именно для данного отвала и разрабатываю проект. Получилось, что граница расчетной СЗЗ данного отвала, выходит за границы СЗЗ всего участка в целом. Подскажите, как теперь согласовывать проект....

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение Янат »

Коллеги, у меня предприятие занимается выращиванием агрокультур (СЗз=300 м), но в проекте ПДВ рассматриваются ремонтные базы, которые обслуживаю сельскую технику, которая обрабатывает эти поля (тогда СЗЗ=100 м, Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк. ) Какая СЗЗ должна быть отражена в проекте?

Аватара пользователя

АлександраNNN

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
Награды: 4
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 100 раз

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение АлександраNNN »

Янат писал(а):Коллеги, у меня предприятие занимается выращиванием агрокультур (СЗз=300 м), но в проекте ПДВ рассматриваются ремонтные базы, которые обслуживаю сельскую технику, которая обрабатывает эти поля (тогда СЗЗ=100 м, Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк. ) Какая СЗЗ должна быть отражена в проекте?
Описываете обе, но за основную берете максимальную СЗЗ.
Аватара пользователя

Мармеладка

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 472
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
Награды: 1
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение Мармеладка »

А я вот думаю, что если в проекте ПДВ учитываются источники только ремонтной базы надо брать 100 метров (если конечно превышений за границами нет), потому что сзз устанавливается в зависимости от перечня процессов, сопровождающихся выбросами в атмосферу.

eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 541 раз

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение eko-ksv »

Янат писал(а):Коллеги, у меня предприятие занимается выращиванием агрокультур (СЗз=300 м), но в проекте ПДВ рассматриваются ремонтные базы, которые обслуживаю сельскую технику, которая обрабатывает эти поля (тогда СЗЗ=100 м, Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк. ) Какая СЗЗ должна быть отражена в проекте?
Вообще-то для ремонтных баз по обслуживанию сельхозтехники ориентировочная СЗЗ=300м (р.7.1.11 - 3 кл. - п.9 "Гаражи и парки по ремонту, ТО и хранению грузовых автомобилей и с/х техники" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). СЗЗ=100м относится к другим объектам (см. р.7.1.12 СанПиН).
Поэтому в любом случае предприятие относится к 3-му классу с СЗЗ=300м.
Аватара пользователя

marelle

Медаль за развитие
Новичок
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 10:10
Награды: 2
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение marelle »

Доброе утро всем!
Давно мучает вопрос один (глуповатый конечно). Часто попадаются в разработку фермы КРС. Но первый раз делаю такой ПДВ для Татарстана. Там даже посоветоваться не с кем. У меня на площадке 1000 голов КРС и немного лошадок. Вроде четко выходит 300 м. Но за территорией фермы сразу площадка хранения навоза, а это уже 1000 м. Думаю все скажут, нужно брать максимальную СЗЗ. Но тогда зачем в СанПиНе есть эти 300 м СЗЗ, если от коров всегда навоз? За мою практику ни разу не встречала ферму без навозохранилища :)
Отдел нормирования, Елена, здравствуйте!
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1038 раз

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение Ecolog-Julia »

В соответствии с Главой 7 СанПиН 2.2.1_2.1.1.1200-03 "Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, ... в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются ... ориентировочные размеры санитарно-защитных зон", т.е. для производств и объектов расположенных на территории производства.
Ферма КРС - это производство ориентировочный размер СЗЗ 300 м.
Навозохранилище - это объект ориентировочный размер СЗЗ 1000 м.
Поэтому строите зону от самой фермы 300 м, от границ открытого навозохранилища - 1000 м.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Размер санитарно-защитной зоны

Сообщение Лёха »

marelle, во первых, на данных площадках осуществляются различные технологические процессы. На ферме это производство молока и мяса, на площадке навозохранилища складирование и хранение навоза. На площадке фермы долговременное хранение навоза не осуществляется, по ветеринарным нормам. Во вторых, данные площадки имеют обособленные земельные отводы, от границ которых исходя из технологического процесса назначается СЗЗ.
Для фермы 300 метров и для навозохранилища 1000 метров.
Ну и см. предыдущий пост. :)
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid