Граница СЗЗ относительно границ объекта
Граница СЗЗ относительно границ объекта
Подскажите. Объект - база с парниками и теплицами площадью 1,5га. Размер СЗЗ не нормируется (по крайней мере на территории Украины), поскольку обогрев не на гное или мусоре (для них СЗЗ установлена). Но отопление АБК - от газового котла, следовательно есть выбросы и автоматически устанавливаются разрывы до жилой зоны: у нас 50м., а граница разрыва устанавливается от источника выделений - трубы, которая находится практически на границе участка. Еще есть открытые автостоянки: 2, с разных сторон участка (разрывы до жилья не менее 10м.). Так вот вопрос: какой формы тогда получится СЗЗ? Она охватывает эти 3 объекта по наружным границам или всю территорию участка с выступающими границами "СЗЗ" для объектов выделения? Чёта как-то торможу [:-]
Re: Граница СЗЗ относительно границ объекта
Последнее.(размеры СЗЗ от 0, где совпадает с границей предприятия до некоторых величин определяемых нормативной величиной допустимого загрязнения)
"Санитарно-защитная зона - это особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального использования территории с нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды"
"Санитарно-защитная зона - это особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального использования территории с нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды"
Re: Граница СЗЗ относительно границ объекта
Мне необходимо указать размеры нормативной СЗЗ. А расстояние "до некоторых величин определяемых нормативной величиной допустимого загрязнения" определяется уже на основании карт рассеивания (насколько я понимаю).
-
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Граница СЗЗ относительно границ объекта
ну а как вы укажете единую нормативную СЗЗ для объекта, в состав которого входят отдельные объекты, для каждого из которых свои нормативные разрывы???
Я в таких случаях расписываю, что в состав объекта входят стоянка с нормативным разрывом 10 м. (см п. СанПиН такой-то), котел и т.д.
Единая СЗЗ кстановлена такая-то (ссылка на сан-эпид заключение или проект СЗЗ).
Я в таких случаях расписываю, что в состав объекта входят стоянка с нормативным разрывом 10 м. (см п. СанПиН такой-то), котел и т.д.
Единая СЗЗ кстановлена такая-то (ссылка на сан-эпид заключение или проект СЗЗ).
Re: Граница СЗЗ относительно границ объекта
Разрабатываю проект ОВОС для предприятия, для которого СЗЗ не установлена, территория 1,5га а размер СЗЗ для котельной 50м, т.е. частично находится в границах участка. Так может проводить следует: 1) по границе участка, если границы разрыва для отдельных источников выбросов не выходят за его пределы (участка) и 2) за границей участка на расстоянии, равном величине разрыва. Т.е. в итоге получится, что граница СЗЗ на некоторых учасках совпадает с границами территории, а на др.-выступает.
СЭС в любом случае требует указать нормативную и расчетную СЗЗ.
СЭС в любом случае требует указать нормативную и расчетную СЗЗ.
-