СЗЗ у водопроводной насосной станции

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN

Ответить

Автор темы
Gazzy
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 янв 2008, 05:18

СЗЗ у водопроводной насосной станции

Сообщение Gazzy »

помогите пожалуйста: Какая нормативная сзз (согласноСанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) должна быть у водопроводной насосной станции??йна

Автор темы
Gazzy
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 янв 2008, 05:18

Re: СЗЗ у водопроводной насосной станции

Сообщение Gazzy »

и по какой методдике расчитывать рассеивание зв от склада хлора в ней?

Oleg8212
Эколог
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 10:56
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: СЗЗ у водопроводной насосной станции

Сообщение Oleg8212 »

В зависимости от класса и диаметра труб устанавливаются минимальные разрывы о компрессорных станций. Приложение 3 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
Век живи, век учись!

Alara
Новичок
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 10:10
Откуда: Электросталь
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ у водопроводной насосной станции

Сообщение Alara »

Доброго дня! Столкнулась с такой проблемой - проектируется водораспределительный узел состоящий из резервура питьевой воды и водопроводной насосной станции. Вокруг строений небольшой проезд для ремонтников и пожарников. Станция полностью автоматическая - постоянного персонала нет. По СанПину Приложение 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 минимальный разрыв от водопроводных насосных станций составляет 30 м, от резервуаров с питьевой водой он не устанавливается. Мне необходимо сократить разрыв до 10 м, поскольку в нормативный попадает жилая застройка. Собственно вопрос: сокращать только разрыв от насосной станции (от стен) по шуму или я должна всю территорию водораспределительного узла (соостветвенно разрыв от границы промплощадки) обсчитать - выбросы от ремонтников (раз в неделю приезжают) и шум от насосной? Заранее спаибо ответившим!!!
Объект приходит и уходит, а кушать хочется всегда
E-mail: LeraSITCH@gmail.com

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: СЗЗ у водопроводной насосной станции

Сообщение yuri »

Alara писал(а):Доброго дня! Столкнулась с такой проблемой - проектируется водораспределительный узел состоящий из резервура питьевой воды и водопроводной насосной станции. Вокруг строений небольшой проезд для ремонтников и пожарников. Станция полностью автоматическая - постоянного персонала нет. По СанПину Приложение 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 минимальный разрыв от водопроводных насосных станций составляет 30 м, от резервуаров с питьевой водой он не устанавливается. Мне необходимо сократить разрыв до 10 м, поскольку в нормативный попадает жилая застройка. Собственно вопрос: сокращать только разрыв от насосной станции (от стен) по шуму или я должна всю территорию водораспределительного узла (соостветвенно разрыв от границы промплощадки) обсчитать - выбросы от ремонтников (раз в неделю приезжают) и шум от насосной? Заранее спаибо ответившим!!!
СанПиН 2.1.4.1110-02
2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
Примечания. 1. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.


Yfir

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 14:19
Награды: 1
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: СЗЗ у водопроводной насосной станции

Сообщение Yfir »

Alara, внимательно изучите чем отличается СЗЗ и ЗСО. Ваша ссылка на Приложение 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 касается рекомендуемых минимальных разрывов от газопроводов низкого давления до элементов застройки, в т.ч. до водопроводных насосных станций. ЗСО-совсем другое и сокращается совершенно по-иному. Шум здесь не имеет значения. При этом обратите внимание, что ЗСО для резервуара питьевой воды - не менее 30 м.

Ответить

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности