Где брать контрольные точки для замеров?
Надо, НЕ надо или можно предусматривать контрольные точки на жилье при разработке Программы измерений?
Re: Где брать контрольные точки для замеров?
Прошу прощения,
то, что я обозначил -- это рекомендуемые точки для расчета, а не для проведения инструментальных измерений.
Прошу не путать.
С уважением,
pvulikh.
то, что я обозначил -- это рекомендуемые точки для расчета, а не для проведения инструментальных измерений.
Прошу не путать.
С уважением,
pvulikh.
Re: Где брать контрольные точки для замеров?
для _ro:
Выбор точек пробоотбора лежит целиком на Вас.
Следует руководствоваться СНиП по шуму, а также РД 52.04.186-89 по воздуху для планирования эксперимента.
Я даже не буду излагать, вам надо с этими документами ознакомиться.
НЕТ и не может быть универсальных советов, как измерять в условиях различных. Надо иметь свою голову.
Выбор точек пробоотбора лежит целиком на Вас.
Следует руководствоваться СНиП по шуму, а также РД 52.04.186-89 по воздуху для планирования эксперимента.
Я даже не буду излагать, вам надо с этими документами ознакомиться.
НЕТ и не может быть универсальных советов, как измерять в условиях различных. Надо иметь свою голову.
Re: Где брать контрольные точки для замеров?
По шуму -- так и быть, я немного поясню.
Существует куча ГОСТ, как проводить измерения. Это все -- фигня, уж поверьте.
Поэтому, вам надо внимательно прочитать ГОСТы, касающиеся натурных измерений вообще, и измерений в конкретных случаях.
Существует 3 типа "приближений" к истине -- Инженерный, научный и прецизионный.
Это не мои определения, это придумали в Европе, и наши это перевели бездумно в ГОСТы. Эти ГОСТ дадут вам пример, как НЕ НАДО переводить с английского.
Существуют также стандарты в США, которые совсем уже дюймовые, но, работают. Есть и метрические их варианты.
Все они работают.
Полевые измерения шума во всех стандартах предполагают наличие:
1. Тренога высотой 1.5 м
2. Поверенный шумомер
3. Калибратор
4. Ветрозашитный экран
5. Отсутствие осадков ;)
Дальше сам разберешься.
Существует куча ГОСТ, как проводить измерения. Это все -- фигня, уж поверьте.
Поэтому, вам надо внимательно прочитать ГОСТы, касающиеся натурных измерений вообще, и измерений в конкретных случаях.
Существует 3 типа "приближений" к истине -- Инженерный, научный и прецизионный.
Это не мои определения, это придумали в Европе, и наши это перевели бездумно в ГОСТы. Эти ГОСТ дадут вам пример, как НЕ НАДО переводить с английского.
Существуют также стандарты в США, которые совсем уже дюймовые, но, работают. Есть и метрические их варианты.
Все они работают.
Полевые измерения шума во всех стандартах предполагают наличие:
1. Тренога высотой 1.5 м
2. Поверенный шумомер
3. Калибратор
4. Ветрозашитный экран
5. Отсутствие осадков ;)
Дальше сам разберешься.
Re: Где брать контрольные точки для замеров?
Для простых вариантов накидаю примеры.
1. Дорога. Выбрать место, чтобы в спину не отражался звук, отражатели -- чем выше, тем хуже. Идеально -- в поле или на опушке леса в тихую погоду. Поверить шумомер, записать в журнал. Расположить шумомер вертикально, закрыть его ветрозащитным экраном, отметить в журнале этот факт. Провести измерения в течение не менее 1 часа. Рекомендую одновременно использовать видеокамеру, можно расположить в удобном для обзора месте. Это позволит, после "камеральной работы", узнать состав и кол-во АТС, для того, чтобы смело написать про ШХТП на этом участке.
2. Установка внутри здания.
Опять же ГОСТ в руки. 16 контрольных точек надо снять. Не забудть отойти к двери цеха и там измерить "фон".
В остальном, я думаю, сам разберешься.
А насчет пробоотбора по воздуху -- ничего не могу сказать конкретного.
Имей хорошие аккумуляторы, исправные аспираторы --и все будет хорошо.
1. Дорога. Выбрать место, чтобы в спину не отражался звук, отражатели -- чем выше, тем хуже. Идеально -- в поле или на опушке леса в тихую погоду. Поверить шумомер, записать в журнал. Расположить шумомер вертикально, закрыть его ветрозащитным экраном, отметить в журнале этот факт. Провести измерения в течение не менее 1 часа. Рекомендую одновременно использовать видеокамеру, можно расположить в удобном для обзора месте. Это позволит, после "камеральной работы", узнать состав и кол-во АТС, для того, чтобы смело написать про ШХТП на этом участке.
2. Установка внутри здания.
Опять же ГОСТ в руки. 16 контрольных точек надо снять. Не забудть отойти к двери цеха и там измерить "фон".
В остальном, я думаю, сам разберешься.
А насчет пробоотбора по воздуху -- ничего не могу сказать конкретного.
Имей хорошие аккумуляторы, исправные аспираторы --и все будет хорошо.