Санитарный разрыв
Санитарный разрыв
Нужно нанести санитарный разрыв от трубопровода жидкого аммиака. В СанПиНе про такого рода санитарные разрывы ни чего не сказано. что посоветуете коллеги?
-
- Эколог
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Санитарный разрыв
А разве подходит? Там же про аммиак ни слова нет.
Где упоминается сжиженный аммиак - нормативная СЗЗ 1000 м.
Дополнительно читаем:
Правила охраны магистральных трубопроводов
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9)
(утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.)
(в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 г. N 61)
... 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
...
-
- Эколог
- Сообщения: 2351
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 492 раза
- Контактная информация:
Re: Санитарный разрыв
[
Извините, но вы путаете охранную зону и санитарный разрыв.1234 писал(а):А разве подходит? Там же про аммиак ни слова нет.
Где упоминается сжиженный аммиак - нормативная СЗЗ 1000 м.
Дополнительно читаем:
Правила охраны магистральных трубопроводов
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9)
(утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.)
(в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 г. N 61)
... 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
...
-
- Эколог
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Санитарный разрыв
Извините, но это вы путаете пост про санитарный разрыв и охранную зону.Птица писал(а): вы путаете охранную зону и санитарный разрыв.
:)
Про санитарный разрыв для магистрального трубопровода я ничего не писал.
А я вам привел цитату из старого, но действующего документа. Возможно, документ был составлен не вполне корректно. А может быть так и был задуман и всё правильно. В те годы, когда писался этот документ особо не заморачивались с такими нюансами :)
И да, кстати, санитарный разрыв в данном случае не может быть меньше охранной зоны.
Этим и надо руководствоваться при проектировании.