Сообщение olga_eko »

zakamsk писал(а): Если БКТП - 630, то мощность транформатора - 630 кВА.
Дело в том, что установлен трансформатор 160 кВА, а 630 - это проектируемая мощность, т.е. та, до которой мы можем увеличить. (при необходимости)

zakamsk, в актуализированной версии СП 42.13330.2011 это звучит так:
12.26. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
допустимый уровень шума и вибрации откуда взять... в паспорте на транс такой инфо нет, в проекте раздела пмоос нет...
что с этим делать?...
Аватара пользователя

Автор темы
olga_eko

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 22:29
Награды: 2
Откуда: Москва, МО
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 141 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение olga_eko »

"Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений." (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74)
требуется ли проект СЗЗ для КТП?

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 320 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение VadimV »

Допустимый уровень шума и вибрации - в СНах по шуму и по вибрации.
Насчет проекта СЗЗ для КТП - раздел 7.1.10. примечание 3 - обычно ссылаются на него когда требуют сделать такой проект.
Аватара пользователя

Автор темы
olga_eko

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 22:29
Награды: 2
Откуда: Москва, МО
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 141 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение olga_eko »

VadimV писал(а): примечание 3
"размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений".
правильно понимаю, в любом случае придется заказать натурные измерения и ещё где-то раздобыть расчеты физического воздействия на атмосферный воздух. :!help:
VadimV, спасибо за помощь!

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 320 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение VadimV »

У нас раньше делали проекты расчетных СЗЗ на КТПшки, но уже года три не было - видимо как-то обходятся).
В проекте фактически были только расчеты шума, по ЭМП 50Гц была отписка насчет отсутствия расчетной методики.

Аватара пользователя

Автор темы
olga_eko

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 22:29
Награды: 2
Откуда: Москва, МО
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 141 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение olga_eko »

VadimV, т.е. никакие натурные измерения Вы не проводили.
А вообще насколько это реально целесообразно? Есть ли серьезные физические воздействия на атмосферный воздух.
и РАЗ УЖ ЗАШЛА ТЕМА ПРО ПРОЕКТЫ, какие у Вас были включены части в раздел ПМООС.
Очень хочется разобраться, а то приносят проекты, то с влиянием ЭМП на дождевых червей, то вообще без раздела по ООС.
Может подскажете с чего начать.
p/s/ как я понимаю у Вас довольно большой опыт работы с сетевыми объектами)
Аватара пользователя

Kotucheny

Душа форума Звезда за порядок
Модератор
Сообщения: 1848
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
Награды: 2
Откуда: Тамбов
Благодарил (а): 268 раз
Поблагодарили: 292 раза

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение Kotucheny »

А вы КТП без проектной документации строите?
Изображение
Катя, Катя, Катерина, до чего ж ты хороша!
Не пошла работать в школу, на завод зато пошла!
И теперь на производстве от нее огромный толк!
Весь Тамбов Катюшу знает и забыт тамбовский волк.(с)
Аватара пользователя

Автор темы
olga_eko

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 22:29
Награды: 2
Откуда: Москва, МО
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 141 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение olga_eko »

Kotucheny, строит подрядная организация, строит по проекту в составе которого: есть разделы: электрические сети 0,4-6 кВ, строительство ТП, учет эл. энергии,смета
на этом всё...
Тех задание 2012 года, тогда кас. раздела Охрана окружающей среды: предусматривается (при необходимости)
Похоже необходимости не было.

Теперь хочу разобраться в этом вопросе, и включить в тз конкретные части по разделу ООС.

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 313 раз
Поблагодарили: 320 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение VadimV »

olga_eko писал(а): VadimV, т.е. никакие натурные измерения Вы не проводили.
А вообще насколько это реально целесообразно? Есть ли серьезные физические воздействия на атмосферный воздух.
и РАЗ УЖ ЗАШЛА ТЕМА ПРО ПРОЕКТЫ, какие у Вас были включены части в раздел ПМООС.
Очень хочется разобраться, а то приносят проекты, то с влиянием ЭМП на дождевых червей, то вообще без раздела по ООС.
Может подскажете с чего начать.
p/s/ как я понимаю у Вас довольно большой опыт работы с сетевыми объектами)
Для новых КТП - нецелесообразно, я считаю. Сколько не замеряли - ЭМП от них не превышает, шум тоже.
Про ПМООС не скажу - не занимался никогда, у меня только СЗЗ.
С сетевиками работал, но давно, их раньше заставляли СЗЗ делать для КТП, а теперь как-то без этого обходятся.
Аватара пользователя

Терминатор
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 14:55
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Сообщение Терминатор »

Есть ли у кого-нибудь протокол замеров ЭМИ от КТП мощностью от 40 до 160 кВА?

Ответить

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности