СЗЗ для трансформаторной подстанции

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN

Ответить

Автор темы
Argentum
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 апр 2007, 09:44
Благодарил (а): 3 раза

СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Argentum »

Подскажите плиз, каков размер СЗЗ для трансформаторной подстанции (4кВт) в СанПине 2.2.1/2.11.1200-03 ничего не нашла((
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Александр Сергеевич »

соответственно СЗЗ от такого объекта не нормируется, т.е. ее нет, но наверное коллеги из потребнадзра все-таки могут попросить это обосновать расчетами
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1046
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 536 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Пожар »

п.7.13. СНиП 2.07.01-89* 10 м до окон жилых домов для ТП напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2 и выполнении мер по шумозащите, до лечебно-профилактических - не менее 15 м.
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Александр Сергеевич »

Пожар:
п.7.13. СНиП 2.07.01-89* 10 м до окон жилых домов для ТП напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2 и выполнении мер по шумозащите, до лечебно-профилактических - не менее 15 м.
подстанция 4 кВ?
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1046
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 536 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Пожар »

Мы всегда соблюдаем 10 метровый разрыв и делаем (если попросят) обоснование по шуму. А если не попросят, то делаем вид, что и так все хорошо


ecolon51
Эколог
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 06 июл 2013, 18:16
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение ecolon51 »

Коллеги, если есть необходимость сократить расстояние от подстанции 6 кВ до общественного здания с 10 м до 7 м, то какие существуют пути нормативного решения данной проблемы?
натурные замеры? или расчеты?
с кем требуется согласовать данное решение если это вообще возможно?

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение VadimV »

Я делал расчеты. Если есть уже подстанция, то замеры шума и ЭМП. Получал экспертное и его хватало.
Но это было до ПП222).

Ольга_I
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 06 июл 2018, 14:14
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 40 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Ольга_I »

Коллеги, возвращаясь к вопросу
Ранее, до редакции в марте 2022 в СанПиНе по СЗЗ касательно подстанций был пункт-примечание в разделе 7.1.10
Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
Сейчас из санпина этот пункт убрали вообще. И нового не добавили?..
Аватара пользователя

TRusT

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
Награды: 2
Откуда: Терра Инкогнита
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение TRusT »

Ольга_I, я бы руководствовался п. 6.3. СанПина и Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (приложение - последний пункт). Размеры охранной зоны идентичны в обоих документах для ВЛ, но в 160 постановлении есть и примечательный пункт - самый последний касательно подстанций.

Ответить

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности