Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Свою СЗЗ можно сократить, а вот СЗЗ чужого предприятия нет
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 14:35
- Откуда: Мурманск
Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Ребята, помогите. Срочно! Столкнулась с ситуацией. Проектируемый объект имеет СЗЗ 100 м, в 63 м находится пищевое предприятие, сделала все расчеты. ПДК не превышают нормативов за границами проектируемого предприятия, СЗЗ можно сократить до забора и таким образом пищевое не попадает в СЗЗ проектируемого объекта. но эксперты посмотрели с другой стороны (уперлись в п.5.4 СанПиНа) что в приделах СЗЗ пищевого предприятия (у него 100 м получается по классификации) не может ничего находится. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. что здесь можно сделать? при чем сам эксперт сказал, что разрулить можно не передвигая проектируемое предприятие, но как не говорит, молчит как партизан. Кроме как послать запрос и узнать является ли действующим это пищевое предприятие, разработана ли у них СЗЗ и какой объем выпускаемой продукции (может у них можно СЗЗ посчитать по 5 классу - 50 м), больше в голову ничего не приходит. Можно ли кстати это узнать как-то еще, через администрацию или что-то подобное? ни разу с таким не сталкивалась, не знаю что делать. Над головой буквально зависла гильятина. Помогите!!! подскажите, есть ли еще какие-нибудь законодательные лазейки разрешить данную ситуацию??? [mebiro] [!help] [!help]
Забыла еще сказать, там в буквально 10 метрах от пищевого предприятия пролходит Федеральная трасса. может быть это как-то тоже сыграет роль...
Забыла еще сказать, там в буквально 10 метрах от пищевого предприятия пролходит Федеральная трасса. может быть это как-то тоже сыграет роль...
-
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 04:42
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Здравствуйте!
Объект торговый комплекс по санпину размер СЗЗ 50 метров, строится в СЗЗ железной дороги (100 метров), согласно СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) пункт 8.20
"В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения".
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.3 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
... спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, ....объекты торговли и общественного питания, ....
Так понимаю СЗЗ железной дороги 100 метров вроде. Информации о том, делали ли железнодорожники проект сзз, в открытом доступе нет. Где узнать про их СЗЗ не знаю.
На основании вышеизложенного можно ли получить заключение от территориального управления Роспотребнадзора о сокращении СЗЗ, но только какого объекта (ещё один вопрос) и согласится ли экспертиза с этим заключением (третий вопрос)???
Объект торговый комплекс по санпину размер СЗЗ 50 метров, строится в СЗЗ железной дороги (100 метров), согласно СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) пункт 8.20
"В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения".
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.3 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
... спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, ....объекты торговли и общественного питания, ....
Так понимаю СЗЗ железной дороги 100 метров вроде. Информации о том, делали ли железнодорожники проект сзз, в открытом доступе нет. Где узнать про их СЗЗ не знаю.
На основании вышеизложенного можно ли получить заключение от территориального управления Роспотребнадзора о сокращении СЗЗ, но только какого объекта (ещё один вопрос) и согласится ли экспертиза с этим заключением (третий вопрос)???
Если это сообщение кому-то помогло и возникло желание выразить благодарность, нажмите кнопку "СПАСИБО".
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Если там просто ж/д пути, то никакой СЗЗ для них сейчас не устанавливается, там может быть быть санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На проекты санитарных разрывов санэпидзаключение могло не выдаваться и в РПН о нем вообще не знают. Для санитарного разрыва режим нигде не описан, т.е. размещать там получается можно все что угодно.
-
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 04:42
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Ну и как тогда быть?
Если это сообщение кому-то помогло и возникло желание выразить благодарность, нажмите кнопку "СПАСИБО".
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Так а в чем проблема-то? ТК имеет право размещаться в СЗЗ предприятий. У экспертов не должно быть вопросов по этому поводу. Вы ж не жилье размещаете, так и пишите "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.3 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: ... спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, ....объекты торговли и общественного питания, ....". Считать разрыв смысла нет, поскольку даже если он километр или наоборот 50 метров - Вам -то какая разница, у Вас объект разрешен к размещению.
От железки все равно ничего не добьетесь кроме письма что они ни о чем таком не знают).
От железки все равно ничего не добьетесь кроме письма что они ни о чем таком не знают).
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2673
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 498 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
А помните в какой-то из редакций суперСанПиНа была фраза о том, что санитарный разрыв имеет режим СЗЗ?!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Но в действующей-то нет такой фразы). Кстати, был у меня случай когда эксперт как раз размахивал над головой старой редакцией Санпина, где были слова, точно не помню, но вроде об оценке риска для предприятий в выбросах которых есть вещества 1-2 классов опасности. Причем это была брошюрка из типографии РПНа. Когда я показал свою потрепанную распечатку из Конса, удивление было безмерным, и вопрос был снят.
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 13:52
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Добрый день! Проектируемый объект- завод по производству комбикормов для животных (СЗЗ 300 м) располагается возле существующего элеватора с зерносушилкой (СЗЗ 100м). Соответственно завод будет находиться в санзоне элеватора. Допустимо ли такое размещение? Согласно п.5.4. "допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека" получается возможно? И нужно ли при этом учитывать выбросы от существующего элеватора?
Есть желание — будут возможности.
Будут действия — появится результат.
Будут действия — появится результат.
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 авг 2015, 11:09
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
Всем привет! Мне как-то приходилось сталкиваться с подобным вопросом. Я делала дополнительные расчеты только наоборот, т.е. обосновывала возможность размещения рассматриваемого объекта в границах санитарно-защитных зонах предприятий (в границы которых попадает рассматривеамый объект). делал я это два раза, вопросов не было)
-
- Эколог
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
здравствуйте, проектируемый газопровод попадает в СЗЗ кладбища, требуются ли доп. согласования в Роспотребе?
-
- Эколог
- Сообщения: 4024
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия
tihonya,
СанПиН 2.1.2882-11 писал(а):2.8. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Из на голову ушибленных