От чего отмерять нормативную СЗЗ по шуму?
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:11
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
От чего отмерять нормативную СЗЗ по шуму?
Здравствуйте. Я расчитываю СЗЗ по фактору шума. Надо начертить 3 СЗЗ : 1- нормативная (по СанПиНу), 2- расчетная без мероприятий, 3- с мероприятиями. По СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше , работающие на газовом топливе относятся к предприятиям 3 класса с СЗЗ не менее 300м. От чего отмерять эти 300м? От границы? От труб?
-
- Эколог
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 21:44
- Откуда: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 12 раз
Re: От чего отмерять нормативную СЗЗ по шуму?
Я считаю, что СЗЗ вам необходимо откладывать все-таки от границы промплощадки, так как при расчете СЗЗ вы должны учитывать совокупность всех вредных факторов от всех источников этих самых фактров, а ведь на промплощадке у вас наверняка есть и автотранспорт, который передвигается по территории и дает выброс ЗВ в воздух, еще при этом и шумит, также если у вас ТЭЦ, то на территории наверняка должно быть куча ТП, которые шумят,да еще и излучают ЭМИ. Да мало ли чего еще, может ваша ТЭЦ еще и кучу площади сдает в аренду, так еще и от деятельности арендаторов может много чего лететь, шуметь и пр.
-
- Эколог
- Сообщения: 415
- Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
- Откуда: Омск
- Благодарил (а): 47 раз
- Поблагодарили: 15 раз
- Контактная информация:
Re: От чего отмерять нормативную СЗЗ по шуму?
По этому поводу в СанПиНе есть ссылка откуда именно откладывать.
3.4. В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
- при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.
Однако лично я согласна с tlst, скорее всего у Вас не только высокие и средние источники на территори, а потому под условие Вы не попадаете.
3.4. В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
- при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.
Однако лично я согласна с tlst, скорее всего у Вас не только высокие и средние источники на территори, а потому под условие Вы не попадаете.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: От чего отмерять нормативную СЗЗ по шуму?
Согласен с agioom, хотя при этом условии СЗЗ от трубы мы ни для одного предприятия откладывать не сможем:) А по поводу шума - советую пользоваться программой "Эколог-Шум", делать расчет на подложке и потом переносить эту изолинию (45, 55 дБА или др.) на четко видную схему. Хотя в этом случае сложно назвать величину СЗЗ в метрах
Всегда учусь:)
-
- Эколог
- Сообщения: 415
- Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
- Откуда: Омск
- Благодарил (а): 47 раз
- Поблагодарили: 15 раз
- Контактная информация:
Re: От чего отмерять нормативную СЗЗ по шуму?
Dmitrij8700, а почему сложно в метрах сзз определить? Илы Вы о том, что она в разных направлениях разная?