Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


wildWind
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 10:13
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение wildWind »

malsinid писал(а): 03 июн 2025, 12:17 У меня есть замер воздуха при проведении ИЭИ может его взять как фон?
Однократный замер воздуха - это не фон. Запросите в УГМС фон по данным наблюдений и используйте их для расчета
Аватара пользователя

Ефимова Наталья
Эколог
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 25 фев 2025, 11:23
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Ефимова Наталья »

wildWind писал(а): 03 июн 2025, 17:38 Запросите в УГМС фон по данным наблюдений и используйте их для расчета
В данном случае в этом весь и вопрос, что эксперта не устраивает справка ЦГМС, т.к. постов наблюдения нет в районе строительства.

wildWind
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 10:13
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение wildWind »

Ефимова Наталья писал(а): 04 июн 2025, 08:53 В данном случае в этом весь и вопрос, что эксперта не устраивает справка ЦГМС, т.к. постов наблюдения нет в районе строительства.
А в справке указано, что постов наблюдения нет? Я бы приложила письма: 1) Об отсутствии постов наблюдений 2) Об отсутствии сводных расчетов в регионе
Аватара пользователя

elen*
Эколог
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 18 янв 2022, 16:51
Откуда: Москва
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 33 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение elen* »

malsinid писал(а): 03 июн 2025, 12:17 У меня есть замер воздуха при проведении ИЭИ может его взять как фон?
Нет: по п.5.10.5 СП502.1325800.2021 опробование атм. воздуха проводят при отсутствии официальных данных, а у Вас они есть (справка).
Аватара пользователя

Ефимова Наталья
Эколог
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 25 фев 2025, 11:23
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Ефимова Наталья »

wildWind писал(а): 04 июн 2025, 11:39 А в справке указано, что постов наблюдения нет?
В справке ЦГМС всегда указывается на основании каких данных она составлена - это либо по данным поста наблюдений №___ . расположенного ____, либо по Временным методикам...

Аватара пользователя

elen*
Эколог
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 18 янв 2022, 16:51
Откуда: Москва
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 33 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение elen* »

malsinid писал(а): 03 июн 2025, 12:17 справки не достаточно, говорит эксперт, т.к. она разработана на основе "Временных рекомендаций "Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением АВ", а не на основе поста постоянного наблюдения
А если так:
- с одной стороны -если данные регулярных наблюдений отсутствуют, то фоновые должны определяться на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы (п.11.3 МРР-2017);
- с другой - фон определяется на основании данных сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха ПРИ НАЛИЧИИ этих сводных расчетов (п.2 МУ по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, утв. Приказом Минприроды 794)
Ну, и наконец:для населенных пунктов численностью 100-115 тыс.чел. разрешается использовать Временные рекомендации "Фоновые конц.ЗВ, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атм.воздуха" (это из самих Временных рекомендаций).
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение lika milay »

Ефимова Наталья, Добрый день! Мы по большей части всегда берем 2 справки: из УГМС по всем веществам (обычно они дают врем рек.) + из МПР (там данные по сводному тому). Если УГМС говорят нет такого вещества (мы потом даже отдельно просим, чтобы они дали ответ что такие-то такие вещества не мониторят (офиц) отказ, заходим с ними в МПР...
Аватара пользователя

Ефимова Наталья
Эколог
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 25 фев 2025, 11:23
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Ефимова Наталья »

Добрый день. Подскажите пожалуйста как грамотно оформить проект СЗЗ.
Имеется: Производственно-вспомогательный объект предприятия на котором расположены 2 общежития для сотрудников. Из ИВ: котельная (пристроенная к зданию общежития), ДГУ (аварийный источник энергии), 2 емкости хранения дизельного топлива, ЛОС хозяйственно-бытовых сточных вод (законсервированы), ЛОС поверхностного стока (действующие). Ближайшая жилая застройка на расстоянии 19 м, т.е. если устанавливать СЗЗ, то сокращать по границе земельного участка.
Но по факту получается на данном участке имеется жилая застройка в виде общежитий, как вахтовый поселок оформить не получится, т.к. люди там живут постоянно.
По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для ЛОС поверхностного стока закрытого типа составляет 50 м. Но как быть с общежитиями на участке?
Назначение участка: для строительства общежитий для сотрудников предприятия...
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение lika milay »

Ефимова Наталья, у меня было такое, но там детский лагерь а внутри площадки котельная. и тоже проживание. сначала лагерь, потом база... эксперт сказал делать точно по границе топочной, по сетке рабица небольшого домика топочной. и получилось сократили в аккурат только по котельной... ну и потом мониторили...аналогично была больница с котельной...тоже только по границе котельной... но это было ранее, сейчас будут новые МР, не пойми как теперь будут смотреть, только практика.. возможно еще и понадобиться доп. отмежевать только ЛОС..