Замеры физ факторов при изысканиях
делаются изыскания для ТЦ в центре города. вопрос - нужно ли делать замеры шума вибрации и прочих показателей и как определить точки в которых необходимо делать замеры? [mebiro]
-
- Эколог
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 20:56
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 105 раз
- Контактная информация:
Re: Замеры физ факторов при изысканиях
Шум замерять обязательно, т. к. эти данные будут использоваться как фоновые при составлении ООС. Точки измерения шума располагаются по периметру площадки, а так же на границе жилой застройки (замеры проводятся дневные и ночные).
Замеры радиации обязательны + плотность потока радона.
электромагнитное излучение (ЭМИ) замеряют у ЛЭП, трансформаторных станций и т. д.
Замеры радиации обязательны + плотность потока радона.
электромагнитное излучение (ЭМИ) замеряют у ЛЭП, трансформаторных станций и т. д.
-
- Эколог
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 20:56
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 105 раз
- Контактная информация:
Re: Замеры физ факторов при изысканиях
Основное все прописанно в СП 11-102-97
по шуму СНиП 23-03-2003 "защита от шума"
Радиация СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).
по шуму СНиП 23-03-2003 "защита от шума"
Радиация СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).
-
- Эколог
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 02 май 2012, 14:41
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Замеры физ факторов при изысканиях
Вопрос такой
будет реконструироваться 80 км железной дороги, Москва-Московская область. как в таком случаи измеряется уровень шума, в каком количестве сколько точек замеров и в каких места. потому что почти все ж-д пути проходят через жилую застройку... Профессионалы помогайте =)
будет реконструироваться 80 км железной дороги, Москва-Московская область. как в таком случаи измеряется уровень шума, в каком количестве сколько точек замеров и в каких места. потому что почти все ж-д пути проходят через жилую застройку... Профессионалы помогайте =)
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 11:07
Re: Замеры физ факторов при изысканиях
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!я новичок!!!!надо ли делать замер по шуму при реконструкции мостика, если ближайший дом в 40 метрах????и ещё радиацию тоже обязательно делать???(всё по радиации или какие-то отдельные пункты??)
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 20 июн 2011, 18:04
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Замеры физ факторов при изысканиях
выручайте , имеется шахта, и 6 площадок удаленнх друг от друга прилично. каки то застроенные а какие то -чистое поле. где надо мерить шум вибрацию и эл. поле, а где нет? ближайшее жилье находится за границей СЗЗ, там тоже нужно мерить шум и вибрацию????
-
- Эколог
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 20:56
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 105 раз
- Контактная информация:
Re: Замеры физ факторов при изысканиях
На счет вибрации это очень интересный вопрос, так как она вне помещений не нормируется есть некоторые нормативные документы но они распространяются на здания и оборудование (СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИБРАЦИЯ, ВИБРАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ГОСТ 12.1.012-2004). Шум как правило измеряют на границе жилой застройки и на границе СЗЗ если таковая определена.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 20 июн 2011, 18:04
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Замеры физ факторов при изысканиях
т е получается на площадке свободной от застройки но под застройку шум мерить не надо, а нужно только там например где абк есть?