Страница 1 из 1

Характеристика ИШ на высоковольтных подстанциях

Добавлено: 16 ноя 2015, 14:33
ingener_lityuk
Добрый день, уважаемые коллеги! Если, кто сталкивался с разработкой СЗЗ на высоковольтных подстанциях, очень прошу помочь! Не могу найти уровень звуковой мощности для закрытых распределительных устройств и воздушных выключателей. С выключателями еще можно как-то выкрутиться, сославшись на В. Б. Тупова "Снижение шумового воздействия в энергетике", хотя там тоже свои нюансы (уровень звука дан на расстоянии 1 м и более). А вот с ЗРУ беда. Если у кого есть информация, буду очень благодарна!!!

Re: Характеристика ИШ на высоковольтных подстанциях

Добавлено: 16 ноя 2015, 14:51
Лёха
ЗРУ так же считайте по Тупову в зависимости от мощности трансформатора и учитывайте снижение шума ограждающими конструкциями.

Re: Характеристика ИШ на высоковольтных подстанциях

Добавлено: 16 ноя 2015, 15:01
zakamsk
УЗМ трансформаторов есть в ГОСТ 12.2.024-87

Re: Характеристика ИШ на высоковольтных подстанциях

Добавлено: 16 ноя 2015, 15:03
ingener_lityuk
Лёха писал(а): ЗРУ так же считайте по Тупову в зависимости от мощности трансформатора и учитывайте снижение шума ограждающими конструкциями.
Спасибо, попробую, просто у меня их целый перечень, учитывать каждый-нецелесообразно, будет превышение, хотела найти учет ряда трансформаторов в виде площадного источника.