ШХ трансформаторов

Раздел посвящен шумовых характеристикам оборудования.

Модераторы: masm0, Лёха

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: ШХ трансформаторов

Сообщение Лёха »

Я тоже выложу, раз у вас тут конкурс по выкладыванию одинаковых писем от МИТЭК [yes] :troll:
Бонусом для любопытных протоколы измерений ЭМИ для ТП с двумя ТМГ 1250 кВА
Вложения
Приложение 6.doc
Шумовые характеристики трансформаторов МИТЭК и рез-ты измерений ЭМИ ТП
(534.5 КБ) 986 скачиваний
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

ulcus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 11:53

Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Сообщение ulcus »

Товарищи, помогите, пожалуйста: разрабатываю проект санитарно-защитной зоны по объекту, в составе которого имеются трансформаторные подстанции ТСЗГЛ-2500/10-УЗ. На официальном сайте в каталогах есть информация, что корректированный уровень звуковой мощности составляет 78 дБА (стр.69). Может имеются у кого данные по октавным частотам для этого трансформатора, а так же протокол замеров ЭМИ промышленной частоты 50 Гц? На меньшие трансы легче найти исходники wall [laie]

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Сообщение zakamsk »

ulcus, разложение по октавам смотрите здесь:
http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... B5#p107137
Спойлер
Изображение

ulcus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 11:53

Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Сообщение ulcus »

Кому нужны акустические характеристики по октавам от завода-изготовителя на данные трансы, пишите в личку ))) ulcusss@mail.ru
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1038 раз

Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Сообщение Ecolog-Julia »

Примите в соответствии с ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.


VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: ШХ трансформаторов

Сообщение VadimV »

Всем здравствуйте, начали у нас требовать СЗЗ от ТП и вот наткнулся на такую статью https://izron.ru/articles/razvitie-tekh ... dstantsiy/
В принципе все понятно, кроме одного - откуда они взяли данные по частотам. Если раскладывать по Осипову получается совсем другой спектр, хотя эквивалент при пересчете их частот получается ГОСТовский - 68дБА, но поправки для определения спектра какие-то загадочные.
Может есть какой-то секретный документ с такими характеристиками или я чего-то не понял?

eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 541 раз

Re: ШХ трансформаторов

Сообщение eko-ksv »

VadimV, Я пользуюсь учебным пособием "Звукоизоляция и звукопоглощение" Осипова по таблицам 16.5 и 16.6. Там есть и трансформаторы.
Вложения
Scan000001.pdf
(3.53 МБ) 1271 скачивание

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: ШХ трансформаторов

Сообщение VadimV »

Да, я именно так делаю, но спектр в статье совсем другой, не бьётся с Осиповым совсем. Вот и думал что может есть другая таблица, ведь вроде как не с проекта залипушистого данные, а с цельной статьи!)

eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 541 раз

Re: ШХ трансформаторов

Сообщение eko-ksv »

В статье указан источник информации: "Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот трансформаторов ТМГ-1000 принимаем по данным завода-изготовителя – Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова." Т.е. эта шумовая характеристика относится только к конкретной модели трансформатора.

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: ШХ трансформаторов

Сообщение VadimV »

Да, согласен, но в доступных мне источниках для этих трансформаторов этого завода указано 70дБА и есть еще 62,что никак не позволяет выйти на спектр.
Но я протупил, эти характеристики в статье взяты из упоминавшегося выше письма, которое я не стал серьезно рассматривать как источник ,слишком уж оно плохо выглядит).

Ответить

Вернуться в «Шумовые характеристики»

Форум для экологов : Отказ от ответственности