ШХ трансформаторов
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: ШХ трансформаторов
Я тоже выложу, раз у вас тут конкурс по выкладыванию одинаковых писем от МИТЭК [yes]
Бонусом для любопытных протоколы измерений ЭМИ для ТП с двумя ТМГ 1250 кВА
Бонусом для любопытных протоколы измерений ЭМИ для ТП с двумя ТМГ 1250 кВА
- Вложения
-
- Приложение 6.doc
- Шумовые характеристики трансформаторов МИТЭК и рез-ты измерений ЭМИ ТП
- (534.5 КБ) 998 скачиваний
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ
Товарищи, помогите, пожалуйста: разрабатываю проект санитарно-защитной зоны по объекту, в составе которого имеются трансформаторные подстанции ТСЗГЛ-2500/10-УЗ. На официальном сайте в каталогах есть информация, что корректированный уровень звуковой мощности составляет 78 дБА (стр.69). Может имеются у кого данные по октавным частотам для этого трансформатора, а так же протокол замеров ЭМИ промышленной частоты 50 Гц? На меньшие трансы легче найти исходники wall [laie]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ
ulcus, разложение по октавам смотрите здесь:
http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... B5#p107137
http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... B5#p107137
Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ
Кому нужны акустические характеристики по октавам от завода-изготовителя на данные трансы, пишите в личку ))) ulcusss@mail.ru
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ
Примите в соответствии с ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: ШХ трансформаторов
Всем здравствуйте, начали у нас требовать СЗЗ от ТП и вот наткнулся на такую статью https://izron.ru/articles/razvitie-tekh ... dstantsiy/
В принципе все понятно, кроме одного - откуда они взяли данные по частотам. Если раскладывать по Осипову получается совсем другой спектр, хотя эквивалент при пересчете их частот получается ГОСТовский - 68дБА, но поправки для определения спектра какие-то загадочные.
Может есть какой-то секретный документ с такими характеристиками или я чего-то не понял?
В принципе все понятно, кроме одного - откуда они взяли данные по частотам. Если раскладывать по Осипову получается совсем другой спектр, хотя эквивалент при пересчете их частот получается ГОСТовский - 68дБА, но поправки для определения спектра какие-то загадочные.
Может есть какой-то секретный документ с такими характеристиками или я чего-то не понял?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: ШХ трансформаторов
VadimV, Я пользуюсь учебным пособием "Звукоизоляция и звукопоглощение" Осипова по таблицам 16.5 и 16.6. Там есть и трансформаторы.
- Вложения
-
- Scan000001.pdf
- (3.53 МБ) 1333 скачивания
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: ШХ трансформаторов
Да, я именно так делаю, но спектр в статье совсем другой, не бьётся с Осиповым совсем. Вот и думал что может есть другая таблица, ведь вроде как не с проекта залипушистого данные, а с цельной статьи!)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: ШХ трансформаторов
В статье указан источник информации: "Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот трансформаторов ТМГ-1000 принимаем по данным завода-изготовителя – Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова." Т.е. эта шумовая характеристика относится только к конкретной модели трансформатора.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: ШХ трансформаторов
Да, согласен, но в доступных мне источниках для этих трансформаторов этого завода указано 70дБА и есть еще 62,что никак не позволяет выйти на спектр.
Но я протупил, эти характеристики в статье взяты из упоминавшегося выше письма, которое я не стал серьезно рассматривать как источник ,слишком уж оно плохо выглядит).
Но я протупил, эти характеристики в статье взяты из упоминавшегося выше письма, которое я не стал серьезно рассматривать как источник ,слишком уж оно плохо выглядит).