Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы электромагнитного загрязнения.

Модератор: Лёха

Аватара пользователя

Автор темы
ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение ecotwinsong » 17 мар 2009, 01:43

Вот рекомендации по расчету ЭМИ
Вложения
Расчет ЭМИ.rar
(67.12 КБ) 1993 скачивания
Последний раз редактировалось ecotwinsong 30 мар 2009, 15:38, всего редактировалось 4 раза.
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!


Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2248
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 13
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 564 раза
Поблагодарили: 1165 раз
Контактная информация:

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение masm0 » 04 май 2012, 11:58

EL_MATADOR писал(а):Расчет ЭМИ принимают по ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 пункт 2. Мне эксперт сказал.
Полный бред. Улыбнуло.
Может эксперт имел в виду не расчет, а нормирование магнитных полей?
Не оставляй без внимания. Голосуй!
Твой голос очень важен для нас.

Изображение
► Показать

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3242
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 553 раза
Поблагодарили: 1107 раз

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение Лёха » 04 май 2012, 12:06

Dimitrey писал(а):п. 2 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 - это нормативы, а не расчет. А формула там - это связь индукции и напряженности, т.к. нормируют по обоим параметрам.
По супресанпину СЗЗ рачет ЭМИ проводится с использованием УТВЕРЖДЕННЫХ методик, а таковых всего две: линии электропередач и передающие антенны. Т.е. от других объектов напряженность ЭМИ посчитать нельзя, только измерения.
А не могли бы вы подсказать, когда и где была утверждена методика расчёта ЭМИ от ЛЭП?
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid

Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2248
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 13
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 564 раза
Поблагодарили: 1165 раз
Контактная информация:

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение masm0 » 05 май 2012, 10:06

Может кому-нибудь пригодится.
Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
То есть для ВЛ 220 кВ и ниже организация санитарного разрыва и, следовательно, проведение расчетов ЭМИ и шума не требуется. С такой формулировкой мой проект ВЛ 110 кВ прошел Главгосэкспертизу в Москве.
Не оставляй без внимания. Голосуй!
Твой голос очень важен для нас.

Изображение
► Показать

Аватара пользователя

Автор темы
ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение ecotwinsong » 05 май 2012, 14:03

masm0 писал(а):Может кому-нибудь пригодится.
Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
То есть для ВЛ 220 кВ и ниже организация санитарного разрыва и, следовательно, проведение расчетов ЭМИ и шума не требуется. С такой формулировкой мой проект ВЛ 110 кВ прошел Главгосэкспертизу в Москве.
а мы делаем проект в удмуртии - и такое не прокатывает, эксперты ссылаются на п. 6.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":
"В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м".
и вот эксперты требуют посчитать это расстояние и это и будет санитарный разрыв, ну или доказать, что под ВЛ вобще не будет превышения нормируемой величины
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!


Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2248
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 13
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 564 раза
Поблагодарили: 1165 раз
Контактная информация:

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение masm0 » 07 май 2012, 09:34

ecotwinsong писал(а): за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м"
Оля, это напряженность электрического поля, а не напряжение линии. Кто тебе мешает не принять замечание и показать СанПиН 2971-84? Я бы такое замечание не принял.

В том же п. 6.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 требования распространяются для ЛЭП 330 кВ и выше, обрати внимание.
Не оставляй без внимания. Голосуй!
Твой голос очень важен для нас.

Изображение
► Показать

Аватара пользователя

Автор темы
ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение ecotwinsong » 06 июн 2012, 11:20

Михаил, замечание пришлось принять, потому что в п.6.3 СанПиН санитарные разрывы для ВЛ выше 330 кВ указаны только для случая горизонтального расположения проводов в 1 ярус. А в других случаях (например, треугольником, или по схеме «зигзаг» и др.) необходимо найти расстояние на котором достигается величина в 1 кВ/м, т.е. согласно п.6.3 определить санитарный разрыв))))) т.е. в СанПиН почему-то указан частный случай)
просто, видимо, еще не все эксперты сами в этом разобрались)))) в некоторых регионах это уже не прокатывает [!unknowing]
Последний раз редактировалось ecotwinsong 06 июн 2012, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!

Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 7
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 939 раз
Контактная информация:

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение smold » 06 июн 2012, 12:32

ecotwinsong, а у вас что ВЛ по системе зигзаг или треугольником [!crazy] ?

Пункт 6.3 "супесанпина" полностью дублирует действующий СанПиН 2971-84 "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" п.4.1. и про ярусы там ничего не сказано.
Область применения СанПиН 2971-84: п.1.1 Санитарные нормы и правила содержат основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты* и по размещению этих ВЛ вблизи населенных пунктов.
* Далее для краткости воздушные линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты именуются «ВЛ».

2-ой абзац п.1.1.: Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
Про ярусы и тут ничего не сказано, опять "врачи" НАМУДрИЛИ, то же мне электрики :cool:
Последний раз редактировалось smold 06 июн 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

Аватара пользователя

Автор темы
ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение ecotwinsong » 06 июн 2012, 13:04

smold писал(а):ecotwinsong, а у вас что ВЛ по системе зигзаг или треугольником [!crazy] ?
Станислав, фазные провода ВЛ могут быть подвешены, в зависимости от типа опоры, по-разному [smile] Горизонтально, треугольником, и др. У нас, конкретно, были треугольником)))))
Ну в СП 2971-84: "Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется."
а в СанПиН по СЗЗ такого нет....
а по натурным замерам для ВЛ ниже 330кВ все равно устанавливается какой-то разрыв: по замерам значения напряженности ЭП получаются больше 1 кВ/м, т.е уже нельзя сказать, что разрыв не устанавливается.....
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!


AlexSantos
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:26
Благодарил (а): 5 раз

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Сообщение AlexSantos » 27 мар 2013, 08:05

Всем привет!
Подскажите пожалуйста, необходимо ли рассчитывать и как рассчитать сан. разрыв? Если имеется ТП "ТДЦ-206000/500", к ней подходят ВЛ, которые не принадлежат объекту.

P.s. если все же нужно рассчитывать, то как это делается? Производятся замеры или просто можно сослаться на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 6.3 (30 м для ВЛ напряжением 500 кВ;)


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет шума, проникающего из-под земли [подземный источник]
    Sneg » 03 май 2017, 13:32 » в форуме Акустика
    6 Ответы
    771 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
    05 май 2017, 06:06
  • Расчет рассеивания
    Silentium » 01 июн 2017, 17:01 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    867 Просмотры
    Последнее сообщение Yasva
    02 июн 2017, 13:58
  • Расчет выбросов ЗВ без методики
    Rukodeev » 20 апр 2017, 12:51 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    27 Ответы
    4428 Просмотры
    Последнее сообщение ханумочка
    28 сен 2017, 05:29
  • Расчет класса опасности 4.1
    Вадим Зыков » 10 май 2017, 11:03 » в форуме Новости Фирмы "Интеграл"
    0 Ответы
    828 Просмотры
    Последнее сообщение Вадим Зыков
    10 май 2017, 11:03
  • Расчет удельного водопотребления
    Viktoriya.Viktoriya » 13 окт 2017, 10:05 » в форуме Охрана водной среды
    3 Ответы
    302 Просмотры
    Последнее сообщение profiman
    17 окт 2017, 02:41

Вернуться в «Электромагнитное излучение»