Страница 4 из 7

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 27 окт 2016, 09:24
katerinchik21
Уважаемые коллеги, у кого есть протокол ЭМИ по трансформатору ТМЗ 630/10 или по другому такой же мощность, поделитесь пожалуйста.
Или подскажите как можно обойтись без замеров ЭМИ от ТП. Заранее спасибо

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 27 окт 2016, 13:46
Денис_1990
katerinchik21, "Согласно п. 1.1. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется".

У "Вашего" трансформатора высшее номинальное напряжение 10кВ. Конечно, в этом СанПиН про линии электропередач написано, а трансформаторы к ним прямо не относятся, но такое пояснение, как-то раз, проходило без замечаний.

Согласно ГОСТ 12.2.024-87, напряжение 220 кВ и более имеют трансформаторы типовой мощности от 32 МВ*А и, если принять то, что я написал выше правильным, менее мощные трансформаторы не оказывают негативного ЭМИ.

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 04 май 2017, 10:03
Буся
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь может поделиться протоколами замеров ЭМИ от ТП? Мне могут составить протокол, но образца нет для оформления, где конкретно проводится замер, сколько точек брать ?
Буду премного благодарна за помощь!!!

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 04 май 2017, 14:57
Денис_1990
Буся, а кто Вам может составить протокол? Если лаборатория, то они должны знать, как выполняются измерения и оформляются протоколы всех измерений, указанных в области аккредитации.

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 04 май 2017, 16:05
VadimV
Странно полагаться на правильность чужого протокола вообще. Все равно его придется проверять на соответствие указанным МУ и Санпин. Тогда в чем сложность взять их и прочитать?

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 04 май 2017, 16:28
Лёха

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 26 июн 2017, 17:04
Tosya
Объект" Реконструкция ГПП-1. ЗРУ-10 кВ" какие устанавливаются допустимые уровни по электрической составляющей, кВ/м и по магнитной составляющей, А/м? Руководствоваться СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно- допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» или ещё чем-то?

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 31 июл 2017, 11:39
Деннн
Добрый день!
Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится протоколом измерений ЭМИ от трансформатора мощностью 1000, 1250 или 1600 кВА.
Поиск в интернете ничего не дал

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 25 мар 2019, 08:52
ЭкологТЭК
Очень нужна помощь. Раньше для проектируемого объекта прикладывали протокол замера ЭМП от трансформатора аналога, сейчас эксперт сказала, считайте, СанПиН это позволяет, но необходимой информации для расчета в СанПиНе и в ГН нет, есть только, что расчет проводится по утвержденной методике, но нашла только книгу "Проблемы электромагнитной безопасности на электрифицированной железной дороге", но это ведь не методика. Подскажите пожалуйста, может я методику найти не могу или можно посчитать по формулам из книги (если конечно получится))).

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций

Добавлено: 27 мар 2019, 16:29
Танита
ЭкологТЭК, методики нет. Было замечание экспертов при согласовании проекта СЗЗ. Также не удовлетворились фактическими замерами, потребовали расчет. Вот так мы вышли из ситуации:
В настоящее время отсутствуют утвержденные методики расчетной оценки влияния трансформаторной подстанции в целом. В соответствии с «Курсом физики» в качестве расчетной оценки возможно оценить уровень магнитного поля в определенной точке.
При протекании электрического тока по проводнику, вокруг него создается магнитное поле. Источниками магнитного поля являются токоведущие части электрооборудования и линии электропередачи.
Расчет напряженности магнитного поля выполнен для оборудования, размещенного на самой подстанции.
Напряженность магнитного поля, создаваемого проводником с током, определяется из выражения («Курс физики»):
Н=I/(2∙π∙R),А/м
где
I – ток, протекающий по проводнику, А.
I = 814 А (наибольший длительно допустимый ток в общей обмотке автотрансформатора согласно ГОСТ 52719-2007 (на 20% больше разности номинальных токов сторон СН и ВН) и паспортным данным)
R – расстояние от проводника с током, м.