Если вы видите на экране много квадратов, то нажмите Ctrl + F5

Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Все о программе "Эколог-Шум" 2 - программа расчета шума
Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 199 раз
Поблагодарили: 1428 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Вадим Зыков » 06 фев 2014, 08:16

Если речь идет именно о расчетном методе, то нет (знаем только характеристики оборудования, которое шумит внутри помещения).
Если речь идет о замерах, в которых уже измерили отражения и диффузию в том числе, то возможны варианты.
Завел отельную тему Область звукоизоляции
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.


alchor
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 09:10

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение alchor » 16 мар 2014, 12:22

Добрый день!
Ситуация такая... Многоэтажный цех... На одном из этажей расположены вентиляторы, на остальных - только трубы и ПГОУ, соответственно УЗМ известен только на этаже с вентиляторами (из паспортов). При этом, шум на этажах с трубами и ПГОУ тоже крайне сильный. Измерить на каждом этаже шум от отдельной трубы нет возможности, так как остальное оборудование отключить нельзя. Таким образом, на этажах с трубами есть возможность только померить общий шум от совокупности оборудования. Если я правильно понимаю, то при таком измерении я не могу говорить о УЗД совокупности оборудования, потому что в моем измерении будет участвовать еще и диффузный звук, отразившийся от стен.
Вопрос: в такой ситуации мне все таки использовать слой звукоизоляция, или можно как-то убрать из замера диффузную составляющую?
Заранее благодарен, если растолкуете.

Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2217
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 555 раз
Поблагодарили: 1148 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение masm0 » 16 мар 2014, 13:29

А какая цель измерений?
Если Вы хотите измерить УЗД на рабочих местах, то просто измеряйте. Ничего придумывать не надо. А если хотите измерить УЗМ ИШ, то в условиях реального производства, со множественными ИШ и отражениями, фактически это сделать невозможно. Объективные данные можно получить только в реверберационной камере.

И, вообще, Вы оффтопите. Для обсуждения подобных тем есть форум "Акустика".
Не оставляй без внимания. Голосуй!
Твой голос очень важен для нас.

Изображение
► Показать


alchor
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 09:10

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение alchor » 21 мар 2014, 20:01

Прощения прошу... В своем предыдущем посте описал ситуацию, но не задал толком вопрос... Мне нужно посчитать УЗД на границе СЗЗ предприятия, в идеале, используя модуль "шум, проникающий на территорию из помещения"... При таком вопросе это уже не оффтоп?


Альмея
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 15:32

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Альмея » 29 авг 2014, 09:52

Здравствуйте. Возник вопрос: проектируем цех с несколькими помещениями в нем, в каждом помещении располагается шумящее оборудование, при расчете проникающего шума из помещения наружу (в соответствующем модуле "Расчет шума проникающего из помещения наружу") нужно ли учитывать перегородки между помещениями (как звукопоглощение), если да, то каким образом?

Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 199 раз
Поблагодарили: 1428 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Вадим Зыков » 29 авг 2014, 10:03

Данный модуль не производит расчет шума распостраняющегося внутри помещения. Поэтому перегородки в нем не учитываются.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.


Pepsik
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 17:40
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Pepsik » 28 дек 2015, 17:11

Подскажите в таком вопросе: поставил объемные источники. Занес в источник оборудование. Не понимаю где теперь в источнике выбрать окна в кач-ве звукоизоляции?
Пытался занести в поле "Состав ограждающей конструкции (окна или кожуха)" - так в справочных материалах только какие то какие то K-Fonik.
Пытался занести в поле "Конструкции (поверхности), ограждающие помещение" - там в справочных мат. есть только переплеты оконные застекленные. Где я могу выбрать различные типы шумозащитных окон в кач-ве преграды при прохождении звука из помещения на территорию?

Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 199 раз
Поблагодарили: 1428 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Вадим Зыков » 29 дек 2015, 08:20

Pepsik, вы все правильно делаете, когда задаете "Состав ограждающей конструкции". Именно в этой части Вам и нужно занести окна с соответствующими характеристиками звукоизоляции. Если у Вас есть специфические характеристики стеклопакетов, то вы их можете занести в "Справочник звукоизолирующих свойств конструкций". (наряду с материалом K-FONIK). Можно не заносить информацию в справочник, а сразу в соответствующие ячейки таблицы. Так же если в Вашем распоряжении есть модуль "Расчет звукоизоляции", то можно использовать его для расчета коэффициентов.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.


Pepsik
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 17:40
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Pepsik » 29 дек 2015, 11:54

Тогда там по идее должен быть справочник со звукоизоляцией окон? или он не предусмотрен в базовой версии модуля? откуда мне тогда взять звукоизоляцию окна (в частотном диапазоне 63-8000)? в примере (в ПДФ версии) занесены значения 30 дб в по каждой частоте, но это же не правильно! на разных частотах окна снижают уровень звука по разному..

Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 199 раз
Поблагодарили: 1428 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Вадим Зыков » 29 дек 2015, 12:05

В модуле нет информации по звукоизолирующим свойствам различных конструкций окон. В программе только есть справочник, куда эту информацию можно занести.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет шума, проникающего из-под земли [подземный источник]
    Sneg » 03 май 2017, 13:32 » в форуме Акустика
    6 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
    05 май 2017, 06:06
  • Расчет рассеивания
    Silentium » 01 июн 2017, 17:01 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение Yasva
    02 июн 2017, 13:58
  • Расчет удельного водопотребления
    Viktoriya.Viktoriya » 13 окт 2017, 10:05 » в форуме Охрана водной среды
    3 Ответы
    181 Просмотры
    Последнее сообщение profiman
    17 окт 2017, 02:41
  • Расчет выбросов ЗВ без методики
    Rukodeev » 20 апр 2017, 12:51 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    27 Ответы
    3705 Просмотры
    Последнее сообщение ханумочка
    28 сен 2017, 05:29
  • Расчет класса опасности 4.1
    Вадим Зыков » 10 май 2017, 11:03 » в форуме Новости Фирмы "Интеграл"
    0 Ответы
    643 Просмотры
    Последнее сообщение Вадим Зыков
    10 май 2017, 11:03

Вернуться в «"Эколог-Шум" 2 - программа для расчета шума»

Форум для экологов : Отказ от ответственности