Препятствия
Препятствия
В старой версии мы импортировали файл wlg из Эколога3. При этом все препятствия появлялись автоматически с названиями застройки и высотой в м. Теперь слой Препятствия пустой, его надо обрисовывать заново и задавать все параметры. Или мы что-то не понимаем? (Унас версия- Шум базовый)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
- Награды: 1
- Откуда: Ново-Талицы
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 256 раз
- Контактная информация:
Re: Препятствия
Если я правильно понял вопрос, то см. рисунок.mavufa писал(а):как рассчитать шум только от одной излучающей стороны
И, действительно, лучше сразу сложить шум от 3-х трансформаторов
и заносить как 1 источник.
Re: Препятствия
Впервые встречаю просто такое!Dimitrey писал(а):Если я правильно понял вопрос, то см. рисунок.mavufa писал(а):как рассчитать шум только от одной излучающей стороны
И, действительно, лучше сразу сложить шум от 3-х трансформаторов
и заносить как 1 источник.
Вот так расположена она
Вот тут понятно, смотрите отражение от дома. Излучение будет только в сторону сущ. застройки
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Препятствия
Красивенько.
Как проникающий шум по СНиП 23-03-2003. Других вариантов все равно нет.
Re: Препятствия
А как узнать на сколько?VadimV писал(а):А нельзя подобрать трансформаторы с пониженным уровнем шума, заведомо ниже ПДУ?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Препятствия
Алгоритм следующий:
1. определяетесь с ПДУ по шуму - в зависимости от объекта на который осуществляется воздействие по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
2. гуглите существуют ли в природе трансформаторы нужной Вам мощности с пониженным уровнем шума (они конечно дороже обычных).
3. вычисляете суммарный уровень шума от 3 трансформаторов.
4. если искомая величина меньше ПДУ, то можно писать в проекте, что расчет дальнейшего воздействия нецелесообразен.
Я предлагал такой вариант нескольким заказчикам, но их всегда отпугивала стоимость трансформаторов.
1. определяетесь с ПДУ по шуму - в зависимости от объекта на который осуществляется воздействие по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
2. гуглите существуют ли в природе трансформаторы нужной Вам мощности с пониженным уровнем шума (они конечно дороже обычных).
3. вычисляете суммарный уровень шума от 3 трансформаторов.
4. если искомая величина меньше ПДУ, то можно писать в проекте, что расчет дальнейшего воздействия нецелесообразен.
Я предлагал такой вариант нескольким заказчикам, но их всегда отпугивала стоимость трансформаторов.
Re: Препятствия
Может вообще ТП эту не показывать. Объект просто строился в 2 очереди(как раз тп была в 1 очереди). А, в 2 очереди, т.к, одна из секций была торговой, пришлось СЗЗ делать.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Препятствия
Если есть возможность и нет вероятности последующего всплывания этой ТП где-то на экспертизе - я б не показывал. Все равно там маловероятно какое-либо вредное воздействие.
Re: Препятствия
Она была показана когда строилась 1 очередь строительства. В 2 очереди в проекте СЗЗ я ее тоже показал(в 1 раз делаю просто сзз) прислали замечания то что не указал характиристики ТП. Вот я ща и думаю может ее ваще не показывать? Просто исключить ее, т.к она уже спроектировалась и построилась.VadimV писал(а):Если есть возможность и нет вероятности последующего всплывания этой ТП где-то на экспертизе - я б не показывал. Все равно там маловероятно какое-либо вредное воздействие.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Препятствия
VadimV, а снижение уровня шума трансформаторов в зависимости от расстояния, атмосферы, препятствий вы принципиально в ваш список не включаете? Подскажите пожалуйста, где найти трансформаторы к примеру для электроснабжения многоквартирного дома (или группы домов) с уровнем шума менее ПДУ для жилых территорий в ночное время?