Расчёт звукоизоляции (отсутсвие материалов в программе)
Расчет стен материалы которых отсутсвуют в програме.
-
tf_2@inbox.ruАвтор темы
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2025, 13:29
- Откуда: Тюмень
Расчёт звукоизоляции (отсутсвие материалов в программе)
Добрый день, Используется программа Расчёт звукоизоляции 2.0.
Интересует возможность расчета стены
Керамзитоблоков разной марки М35, М50
Расчет конструкций из силикатного кирпича
Расчет конструкуций Кирпич /простойка утеплителя/ Кирпич
Расчет с учетом отделки, окштукатуренна стена (без относа)
Корректно ли подбирать в программе аналог опираясь на плотность материла?
Или всё что не учтено програмно необходимо произодить ручной счет, либо лабораторные испытания?
Интересует возможность расчета стены
Керамзитоблоков разной марки М35, М50
Расчет конструкций из силикатного кирпича
Расчет конструкуций Кирпич /простойка утеплителя/ Кирпич
Расчет с учетом отделки, окштукатуренна стена (без относа)
Корректно ли подбирать в программе аналог опираясь на плотность материла?
Или всё что не учтено програмно необходимо произодить ручной счет, либо лабораторные испытания?
-
Nini
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 ноя 2025, 09:07
- Откуда: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчёт звукоизоляции (отсутсвие материалов в программе)
Здравствуйте.
Если конструкция находится за пределами действующей методики, то ручной счёт, поиск информации в старых документах и т.д.
Желательно ознакомиться с СП 275.1325800.2016.
Важно указывать плотность и тип материала (газобетон, керамзитный блок и т.д.). Тип материала влияет на коэффициент К.tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26 Интересует возможность расчета стены
Керамзитоблоков разной марки М35, М50
Аналогично предыдущему пункту.
К сожалению, действующая методика расчета не содержит алгоритмов для подобных конструкций. В тоже время, указано, что двойная конструкция с воздушным промежутком обладает индексом изоляции воздушного шума на 8 дБ больше, чем одинарная. Также существует негласное правило, что воздушный промежуток не может быть менее 40 мм. Заполнение воздушного промежутка минватой даст увеличение звукоизоляции на 2-3 дБ.
Тоже выходит за рамки методики. Здесь необходимо посчитать приведенную плотность с учетом толщин, плотностей и коэффициентов К основной стены и штукатурки. Далее в программе использовать как тяжелый бетон. При этом толщина принимается суммарная.tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26 Расчет с учетом отделки, окштукатуренна стена (без относа)
Да, корректно. Но не стоит забывать про тип материала.tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26 Корректно ли подбирать в программе аналог опираясь на плотность материла?
Результаты сертификационных испытаний это самый идеальный вариант. Взял цифры из протокола и забыл. Поэтому желательно эти данные изначально поискать, запросить. В тоже время, не все протоколы бывают корректными, и опытный эксперт обратит на это внимание.tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26 Или всё что не учтено програмно необходимо произодить ручной счет, либо лабораторные испытания?
Если конструкция находится за пределами действующей методики, то ручной счёт, поиск информации в старых документах и т.д.
Желательно ознакомиться с СП 275.1325800.2016.
-
tf_2@inbox.ruАвтор темы
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2025, 13:29
- Откуда: Тюмень
Re: Расчёт звукоизоляции (отсутсвие материалов в программе)
С вами очень приятно общаться!
Хотел уточнить, в программе есть характеристика - двойная конструкция ( это означает что конструкция дублируется и плотно прилегает друг другу?)
Можете подробнее объяснить - посчитать приведенную плотность с учетом толщин, плотностей и коэффициентов К основной стены и штукатурки. Далее в программе использовать как тяжелый бетон.
Хотел уточнить, в программе есть характеристика - двойная конструкция ( это означает что конструкция дублируется и плотно прилегает друг другу?)
Можете подробнее объяснить - посчитать приведенную плотность с учетом толщин, плотностей и коэффициентов К основной стены и штукатурки. Далее в программе использовать как тяжелый бетон.
Nini писал(а): 21 ноя 2025, 09:46 В тоже время, указано, что двойная конструкция с воздушным промежутком обладает индексом изоляции воздушного шума на 8 дБ больше, чем одинарная. Также существует негласное правило, что воздушный промежуток не может быть менее 40 мм. Заполнение воздушного промежутка минватой даст увеличение звукоизоляции на 2-3 дБ.