Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха


Автор темы
Anna_A***
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 16:13

Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Anna_A*** »

Добрый день, уважаемые коллеги!
Очень нужна консультация! Объект - новая электрическая подстанция, на которой устанавливаются 4 трансформатора с уровнем шума 80 дБА на расстоянии 2м.Жилая застройка находится на расстоянии 1км. Объект расположен в лесном массиве. По данным расчета на границе подстанции уровень шума составляет порядка 50 дБА. Вопрос такой: какой допустимый уровень шума брать и нужна ли установка санитарно-защитной зоны в данном случае?
Если есть какие-либо ссылки на нормативные документы по данному случаю (размещение объекта в лесу) напишите пожалуйста!!!
Спасибо!!!

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение michael84 »

если я правильно понимаю то делать надо так:
т.к. допустимый уровень звука в ночное время на территории жилой зоны - 45дБа, то наверно лучше всего найти расстояние на котором будут эти 45дба (сначала по частотам), но вручную это сделать практически нереально, поэтому лучше посчитайте УЗ около ближайшего дома, естественно там будет многим меньше 45дБа и в принципе всё. только не забудьте сначала свои 80дба перевести в дБ по частотам, посчитать по ним и указать что всё соовтетствует нормам на расстоянии 1км(около дома) и если хочется перевести обратно в дБа и указать что и 45дба выполняетя
а какое расстоение до границы подстанции?
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

Автор темы
Anna_A***
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 16:13

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Anna_A*** »

Спасибо за ответ. До граници подстанции примерно 20 м (если считать от крайнего трансформатора, они установлены в ряд).

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение michael84 »

20м<50м поэтому затухание не учитывается и тогда можно схитрить и не переводить дБа в дБ и считать всего одну цифру, и при расчете от ближайшего получается 52 дБа(расстояние 20/2=10), что больше чем 45дБа ночью, так что придется считать на фасаде ближайшего дома, причем от всех 4-х трансформаторов отдельно и по частотам т.к. затухание надо учесть, а потом складывать получившееся значения для каждой частоты
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

Автор темы
Anna_A***
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 16:13

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Anna_A*** »

На расстоянии 300м находится городская свалка, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12 СЗЗ для свалки равно 1000 м. Наш объект находится в СЗЗ этой свалки. По расчетам СЗЗ подстанции не выходит за границу СЗЗ свалки. Нужно ли в таком случае показывать СЗЗ нашего объекта? И как в данном случае поступить?


michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение michael84 »

ну можно посчитать до свалки, т.е. на расстоянии 300м и указать что там всё отлично, значит и у домов будет всё ок
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

Prosyannikova Elena
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 10:30

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Prosyannikova Elena »

Добрый день!!!
Помогите пожалуйста разобраться! Существует ли методика расчета электромагнитных излучений (ЭМИ) для электроподстанций???

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение zakamsk »

Нет.
Спойлер
Изображение

Prosyannikova Elena
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 10:30

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Prosyannikova Elena »

Печально(((, теперь хоть не буду бессмысленными поисками заниматься.
может есть у кого пример пояснительной записки по раздела СЗЗ для ЭМИ от электроподстанции??? если есть помогите пожалуйста! Посмотреть хоть что там нужно описывать. Заранее спасибо!

Kolpas
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 11:56

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Kolpas »

Я начинающий проектировщик. Проектирую электроподстанции. Начал делать ГП и столкнулся с вопростом о санитарно-защитной зоны подстанции. Подстанция расположенна в поле, далеко от цивилизации, на территории располагается 2 трансформатора по 40 МВА. Как мне рассчитать СЗЗ? Подскажите пожалуста.