Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
Anna_A***
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 16:13

Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Anna_A*** »

Добрый день, уважаемые коллеги!
Очень нужна консультация! Объект - новая электрическая подстанция, на которой устанавливаются 4 трансформатора с уровнем шума 80 дБА на расстоянии 2м.Жилая застройка находится на расстоянии 1км. Объект расположен в лесном массиве. По данным расчета на границе подстанции уровень шума составляет порядка 50 дБА. Вопрос такой: какой допустимый уровень шума брать и нужна ли установка санитарно-защитной зоны в данном случае?
Если есть какие-либо ссылки на нормативные документы по данному случаю (размещение объекта в лесу) напишите пожалуйста!!!
Спасибо!!!

holodok
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 11:30

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение holodok »

Подскажите пожалуйста, как определяется расстояние (разрыв) между ОРУ 110 кВ и жилыми домами (высотными). Каким он должне быть? На основании чего определяется?
Аватара пользователя

ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение ecotwinsong »

holodok писал(а):Подскажите пожалуйста, как определяется расстояние (разрыв) между ОРУ 110 кВ и жилыми домами (высотными). Каким он должне быть? На основании чего определяется?
согласно п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. Т.е. нужно определиться с источниками физического воздействия: шум, ЭМИ - и уже считать воздействие от них, определяющее СЗЗ,т.е. расстояние до жилья
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
Аватара пользователя

tihonya
Эколог
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение tihonya »

здравствуйте! Разрабатываю ПДВ для электроподстанций, как мне понять, какой размер СЗЗ нужно отображать в проекте (проект СЗЗ не разработан)?

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение VadimV »

НИкакой. Нет у подстанций ориентировочного размера СЗЗ.

Аватара пользователя

Анна Шматова
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 авг 2022, 19:13
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Анна Шматова »

Добрый день! Ранее, до редакции в марте 2022 в СанПиНе по СЗЗ касательно подстанций был пункт-примечание в разделе 7.1.10. Сейчас этот пункт убрали вообще. Каким нормативным документом можно оперировать, чтобы определить СЗЗ подстанции?
Последний раз редактировалось Анна Шматова 30 авг 2022, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Лёха »

Анна Шматова, В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора (Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99). Согласно «Правилам Установки Электрооборудования» (ПУЭ), не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ • А расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м (СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

ROBSON
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 авг 2008, 12:00
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение ROBSON »

По СП 54.13330.2016 (п. 4.10) не допускается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Сообщение Лёха »

ROBSON, спасибо, КЭП!!!111адинадин! Подскажите пожалуйста, а что такое санитарно-защитная зона?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Ответить

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности