Проникающий шум

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха


Автор темы
Aery
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2008, 10:22
Благодарил (а): 1 раз

Проникающий шум

Сообщение Aery »

Помогите разобраться.
ИШ находится в помещении. Стены железобетонные, в одной стене металлическая дверь.
Рассчитала уровни звуковой мощности шума, прошедшего через сложную ограждающую конструкцию (стену с дверью).
Теперь хочу занести ИШ в программу "эколог-шум" (с полученными уровнями звуковой мощности).
Вопрос, куда ставить это ИШ? Если рядом с дверью, тогда зря я принимала в расчет сложную конструкцию.
Нужно было просто посчитать уровни звуковой мощности шума, прошедшего через металлическую дверь.
Или мне нужно задать объемный источник шума (стена с дверью) где-нибудь рядом с этой стеной?
Посоветуйте, как быть.

miteor
Эколог
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 16:01
Откуда: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Проникающий шум

Сообщение miteor »

а если считать внутри не надо, т.к. значения звуковых мощностей к примеру уже известны, тогда только по 18?
известны по паспортным и технологическим данным

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Проникающий шум

Сообщение widiks »

miteor, что значит известно?!
в целом по помещению?!

miteor
Эколог
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 16:01
Откуда: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Проникающий шум

Сообщение miteor »

ранее на форуме писали..9 формулу использовать не нужно...
в 18 формуле учтено влияние помещения на распространение шума.
если у Вас источник шума находится на расстоянии 50 метров (больше 2rгр граничных радиусов) расчетная точка располагается в зоне действия отраженного звука (считаем по формула 8). Если заметить, то формула 8 отличается от формулы 18 тем, что в формуле 18 учитывается изоляция звука ограждением.
Таким образом, совместное использование двух формул приведет к значительному занижению расчетных значений.

Lisa, используйте только 18 формулу

т.е. 9 формула не используется?

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ну да, сложить все источники шума можно ведь по формуле 19, а потом проникающий по 18, не так разве?

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Проникающий шум

Сообщение widiks »

miteor, в 18 уже сумма учтена
а формула 9
как раз нет
по формуле как раз за счет отражения шум может увеличиться


miteor
Эколог
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 16:01
Откуда: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Проникающий шум

Сообщение miteor »

в интеграловской проге проникающего шума используется либо 18 либо 9 по умолчанию
если читать снип 23-03-2003, получается, что 18 - для проникающего шума из помещения на улицу, к примеру, если расчетная точка на сзз
9 - нужна для того, чтобы посчитать проникающий шум в соседнем помещении к примеру

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Проникающий шум

Сообщение widiks »

miteor, я не буду обсуждать интегральскую программу. Я говорю как я считаю в том числе и для СЗЗ.
- внутри помещения
- проникающий
- на территории

miteor
Эколог
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 16:01
Откуда: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Проникающий шум

Сообщение miteor »

widiks, меня интересует проникающий изнутри помещения наружу на улицу
Аватара пользователя

Саша
Интеграл-Клуб
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Проникающий шум

Сообщение Саша »

В п. 4.15 СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" говорится, что "помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей. Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330"
Не нашла формул в СП 51.13330. Как рассчитать проникающий шум из одного помещения в другое?

Ответить

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности