Проникающий шум
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Проникающий шум
Помогите разобраться.
ИШ находится в помещении. Стены железобетонные, в одной стене металлическая дверь.
Рассчитала уровни звуковой мощности шума, прошедшего через сложную ограждающую конструкцию (стену с дверью).
Теперь хочу занести ИШ в программу "эколог-шум" (с полученными уровнями звуковой мощности).
Вопрос, куда ставить это ИШ? Если рядом с дверью, тогда зря я принимала в расчет сложную конструкцию.
Нужно было просто посчитать уровни звуковой мощности шума, прошедшего через металлическую дверь.
Или мне нужно задать объемный источник шума (стена с дверью) где-нибудь рядом с этой стеной?
Посоветуйте, как быть.
ИШ находится в помещении. Стены железобетонные, в одной стене металлическая дверь.
Рассчитала уровни звуковой мощности шума, прошедшего через сложную ограждающую конструкцию (стену с дверью).
Теперь хочу занести ИШ в программу "эколог-шум" (с полученными уровнями звуковой мощности).
Вопрос, куда ставить это ИШ? Если рядом с дверью, тогда зря я принимала в расчет сложную конструкцию.
Нужно было просто посчитать уровни звуковой мощности шума, прошедшего через металлическую дверь.
Или мне нужно задать объемный источник шума (стена с дверью) где-нибудь рядом с этой стеной?
Посоветуйте, как быть.
-
- Эколог
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 16:01
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Проникающий шум
а если считать внутри не надо, т.к. значения звуковых мощностей к примеру уже известны, тогда только по 18?
известны по паспортным и технологическим данным
известны по паспортным и технологическим данным
-
- Эколог
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 16:01
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Проникающий шум
ранее на форуме писали..9 формулу использовать не нужно...
в 18 формуле учтено влияние помещения на распространение шума.
если у Вас источник шума находится на расстоянии 50 метров (больше 2rгр граничных радиусов) расчетная точка располагается в зоне действия отраженного звука (считаем по формула 8). Если заметить, то формула 8 отличается от формулы 18 тем, что в формуле 18 учитывается изоляция звука ограждением.
Таким образом, совместное использование двух формул приведет к значительному занижению расчетных значений.
Lisa, используйте только 18 формулу
т.е. 9 формула не используется?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ну да, сложить все источники шума можно ведь по формуле 19, а потом проникающий по 18, не так разве?
в 18 формуле учтено влияние помещения на распространение шума.
если у Вас источник шума находится на расстоянии 50 метров (больше 2rгр граничных радиусов) расчетная точка располагается в зоне действия отраженного звука (считаем по формула 8). Если заметить, то формула 8 отличается от формулы 18 тем, что в формуле 18 учитывается изоляция звука ограждением.
Таким образом, совместное использование двух формул приведет к значительному занижению расчетных значений.
Lisa, используйте только 18 формулу
т.е. 9 формула не используется?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ну да, сложить все источники шума можно ведь по формуле 19, а потом проникающий по 18, не так разве?
-
- Эколог
- Сообщения: 1773
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Проникающий шум
miteor, в 18 уже сумма учтена
а формула 9
как раз нет
по формуле как раз за счет отражения шум может увеличиться
а формула 9
как раз нет
по формуле как раз за счет отражения шум может увеличиться
-
- Эколог
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 16:01
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Проникающий шум
в интеграловской проге проникающего шума используется либо 18 либо 9 по умолчанию
если читать снип 23-03-2003, получается, что 18 - для проникающего шума из помещения на улицу, к примеру, если расчетная точка на сзз
9 - нужна для того, чтобы посчитать проникающий шум в соседнем помещении к примеру
если читать снип 23-03-2003, получается, что 18 - для проникающего шума из помещения на улицу, к примеру, если расчетная точка на сзз
9 - нужна для того, чтобы посчитать проникающий шум в соседнем помещении к примеру
-
- Эколог
- Сообщения: 1773
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Проникающий шум
miteor, я не буду обсуждать интегральскую программу. Я говорю как я считаю в том числе и для СЗЗ.
- внутри помещения
- проникающий
- на территории
- внутри помещения
- проникающий
- на территории
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 16 раз
- Контактная информация:
Re: Проникающий шум
В п. 4.15 СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" говорится, что "помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей. Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330"
Не нашла формул в СП 51.13330. Как рассчитать проникающий шум из одного помещения в другое?
Не нашла формул в СП 51.13330. Как рассчитать проникающий шум из одного помещения в другое?