Товарисчи!!! Нужно ли считать шум от среза трубы при работе КГУ если выхлопная система оборудована глушителями. Можно ли использовать в расчетах по программе эколог-шум только лишь уровни звука дБА или же обязательно УЗД/УЗМ в диапазоне частот.
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: Шум от Когенераторной установки

Сообщение aartemy »

применение глушителей заданной эффективности должно быть обосновано. Поэтому считать с глушителями (остаточный после глушителя шум-то ведь есть) нужно.
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА.
Я советую считать в октавных частотах, т.к. шум ГТУ имеет выражженые спектральные составляющие. И при подсчете по "упрощенке" можно проскочить какой-нибудь пик. Особенно если жилье ближе 700 м.