Как снизить шум от воздушного конденсатора
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 04 июл 2008, 12:02
- Награды: 2
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Как снизить шум от воздушного конденсатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как снизить шум от воздушного конденсатора если он находится на высоте 4 м, а 3х-этажное здание находится на расстоянии 20 метров, превышение 11 дБА по Lа
Библиотека эколога-акустика - здесь собрана почти вся необходимая литература по акустике
-
- Эколог
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 15:45
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Как снизить шум от воздушного конденсатора
Запросите паспортные данные по шумовым характеристикам, обычно у воздушных конденсаторов на таком расстоянии не бывает превышений. В крайнем случае подберите защитный кожух
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: Как снизить шум от воздушного конденсатора
если человек написал что превышение на 11, то наверное данные он уже запросил/имеет. Снижаем такие источники экранированием (главное чтобы с противопожной от защищаемого здания стороны не было другого высокого здания - тогда понадобится расчет экрана по спектру (разные частоты экранируются по-разному).
Кожухи не помогут и невозможны, т.к. конденсатор должен обдуваться иначе не будет работать.
Еще варианты: передвинуть его в другое место, если на крыше есть выступы, технические надстройки, парапет - чтобы экраном были эти препятствия.
И послееднее (согласуется с заказчиком) - заказать конденсатор в малошумной исполнеении (обычно дороже, но такой может и не поставляться)
Кожухи не помогут и невозможны, т.к. конденсатор должен обдуваться иначе не будет работать.
Еще варианты: передвинуть его в другое место, если на крыше есть выступы, технические надстройки, парапет - чтобы экраном были эти препятствия.
И послееднее (согласуется с заказчиком) - заказать конденсатор в малошумной исполнеении (обычно дороже, но такой может и не поставляться)
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 04 июл 2008, 12:02
- Награды: 2
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Как снизить шум от воздушного конденсатора
Спасибо, дело в том, что предприятие уже действует, заказчик преносить конденсатор не хочет и конденсатор не на крыше, если бы был на крыше, то конечно экраны помогли бы, а так какой высоты и где экран ставить, чтоб на верхнем этаже трехэтажного здания не было превышения, рядом с конденсаторм разгрузочная площадка. Конечно перенос или разворот с последующим экранированием помог бы, но на крышу не потянут трубы да и дорого будет.
Библиотека эколога-акустика - здесь собрана почти вся необходимая литература по акустике
Re: Как снизить шум от воздушного конденсатора
Здравствуйте, подскажите как снизить уровень шума на 19 дБ, от насоса с уровнем шума 100дБ. он находится в контейнере из металлических листов. Попробовала так: Из книги «Борьба с шумом на производстве» Е.Я. Юдин
Звукоизоляция для ограждений из стали:
R А = 22+9 lg(h/h0),
где h – толщина ограждения (без учета ребер), мм, h0 = 1мм
Предположим R А = 19 дБ,
19 = 22+9 lg h
h = 1 мм – толщина стенки. Материал – сталь.
Тогда R А = 22+9*0=22дБ.
но что то не уверена что правильно..какую формулу нужно использовать?
Звукоизоляция для ограждений из стали:
R А = 22+9 lg(h/h0),
где h – толщина ограждения (без учета ребер), мм, h0 = 1мм
Предположим R А = 19 дБ,
19 = 22+9 lg h
h = 1 мм – толщина стенки. Материал – сталь.
Тогда R А = 22+9*0=22дБ.
но что то не уверена что правильно..какую формулу нужно использовать?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 16 раз
- Контактная информация:
Re: Как снизить шум от воздушного конденсатора
конденсатор в арке жилого дома на высоте 3 м, ситуация похожая на описанную выше. Неужели совсем совсем кожух нельзя предусмотреть? перенести заказчик отказывается. Может есть у кого подобный опыт?