Расчет шума внутри помещения

Сообщение MrChel »

Ситуация такая: строится дом... на первом этаже будет определенное производство, далее жилые этажи (начиная с 2го). Требуется расчет (в период эксплуатации объекта) шума внутри помещения и как шум будет оказывать влияние на верхние этажи. Расчет требуется именно внутри помещения, а не значения на выходе из здания. Имеется система вентиляции. К какой норме привязывать помещение производственного цеха ? Кто сталкивался с расчетами такого плана отпишитесь пожайлусто. [!help]
Изображение

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение michael84 »

норма 80ДБА, а в жилых помещениях норма есть в СНиПе, а считать надо так что шумпроходит через преграду(межэтажные) - -приблизительно 30 ДБА
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

sharmsufle
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2008, 14:51

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение sharmsufle »

скажите пожалуйста, а на каком основании межэтажное простанство принимается сокращающим шум на 30 дб?

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение michael84 »

в справочнике проектировщика Юдина есть точные данные по звукоизоляции
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение masm0 »

Частотную характеристику (звукоизоляцию в октавных полосах) межэтажных перекрытий у нас в стране следует определять по "СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий"
Изображение


michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение michael84 »

по снипу да, но я так и не понял как связать индекс звукоизоляции с уровнем звукого давления...вот то что написано в табл 6 можноиспользовать как норматив?
т.е. если у меня в доме,в магазине на 1-м этаже 80ДБА(ну от холодильника и вентилятора например), то тогда наверху будет 80-59=21...?...или я не прав?
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение michael84 »

по снипу да, но я так и не понял как связать индекс звукоизоляции с уровнем звукого давления...вот то что написано в табл 6 можноиспользовать как норматив?
т.е. если у меня в доме,в магазине на 1-м этаже 80ДБА(ну от холодильника и вентилятора например), то тогда наверху будет 80-59=21...?...или я не прав?
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение michael84 »

по снипу да, но я так и не понял как связать индекс звукоизоляции с уровнем звукого давления...вот то что написано в табл 6 можноиспользовать как норматив?
т.е. если у меня в доме,в магазине на 1-м этаже 80ДБА(ну от холодильника и вентилятора например), то тогда наверху будет 80-59=21...?...или я не прав?
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

Agrassa
Эколог
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 05 ноя 2008, 12:46
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение Agrassa »

А если попробовать по МГСН посчитать? Иходя из материала перегородки (в данном случае стены)
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума внутри помещения

Сообщение masm0 »

Agrassa:
А если попробовать по МГСН посчитать? Иходя из материала перегородки (в данном случае стены)
Agrassa, есть относительно свежий "Свод правил" - СП 23-103-2003, по которому уже 5 лет все определяют ЗИ ограждающих конструкций. Можно, конечно, попробовать определить ЗИ и по книге "Колобок", но как к этому отнесутся в СЭС?..


michael84:
по снипу да, но я так и не понял как связать индекс звукоизоляции с уровнем звукого давления...вот то что написано в табл 6 можноиспользовать как норматив?
т.е. если у меня в доме,в магазине на 1-м этаже 80ДБА(ну от холодильника и вентилятора например), то тогда наверху будет 80-59=21...?...или я не прав?
michael84, не по СНиП 23-03-2003, а по СН 23-103-2003. Звукоизоляцию определяют по СН, а расчет шума производят по СНиП.