Учет фонового шума

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
acacia
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 10:11

Учет фонового шума

Сообщение acacia » 17 мар 2009, 01:40

Добрый день.Помогите понять СЭС. Сдала проект на эспертиз по СЗЗ,придрались только к разделу акустики,дело в том,что у предприятия на оборудованиенет ни паспортов ничего,староепредприятие все затеряно.Из положения решили выйти следующим образом,провели замеры по шуму в близ лежаших точках жилой зоны в дневное и ночное время,измерили в точках по периметру территории эвивалентныем максимальные уровни звука.Вообщм шум в точкажтлья допусти. СЭС требует от меня,чтобы я этот шум учла как фоновый,а источикам выдилила н предприятии один обект какой либа...допустим склад с вентиляционны оборудованием..и посчитала шум в точка у жилья....Объясниет как можно это сделать,куда этот фоновый шум вставить и по каой методике считать,СЭС отмахивается и говорит разбирайтесь..а сроки горят...Заранее спасибо!!!



michael84
Эколог
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!

Сообщение michael84 » 17 мар 2009, 01:40

я думаю надо посчитать шум от нового оборудования там где надо и приплюсовать к этому значению фоновый шум(как будто это второй источник)
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2310
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 13
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 576 раз
Поблагодарили: 1201 раз
Контактная информация:

Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!

Сообщение masm0 » 17 мар 2009, 01:40

michael84, если есть новое оборудование, то Вы правы. Но я так понял, что это проект СЗЗ для действующего производства.
Изображение
► Показать

Аватара пользователя

Kristaill
Эколог
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 19 мар 2008, 13:07
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!

Сообщение Kristaill » 16 май 2009, 21:22

Подскажите, как принять фоновый шум, если замеров не проводили? Чему он тогда будет равен? У меня в районе предприятия (автозаправка) кроме дороги ничего и нет [!unknowing]


serge_vw
Эколог
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!

Сообщение serge_vw » 19 май 2009, 16:51

Вы обязаны размер СЗЗ подтвержать и расчетами и замерами. Сначала расчетами. Читайте СанПиН, там все четко прописано.
Замеры фона вообще никому при разработке СЗЗ не нужны т.к. Вы оцениваете вклад Вашего предприятия


Аватара пользователя

Kristaill
Эколог
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 19 мар 2008, 13:07
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!

Сообщение Kristaill » 29 май 2009, 20:20

СанПиН мы читаем. А насчет ненужности фона по шуму - это как повезет. Мы уже получали замечание Потребнадзора, что фон при акустических расчетах не учли. Пришлось сначала мерять фон и суммировать его с расчетными значениями от оборудования предприятия.


serge_vw
Эколог
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!

Сообщение serge_vw » 30 май 2009, 21:41

При оценке влияния Вашего объекта Вы не можете суммировать ваш шум с фоновым т.к. превышение может быть по всему городу, а вот при расчетах на Ваши нормируемые территории и помещения учесть фон Вы обязаны.
По-моему СанПиН всё довольно однозначно трактует.

Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 54 раза

Учет фонового шума

Сообщение ZavodilA » 27 фев 2010, 12:05

Подскажите.
Имеется протокол измерения фонового шума в конкретной точки.
имеет проектируемой здание с вентиляции
Замечание эксперта: посчитать проникающий шум в нормируемой здание с учетом фонового.
Каким образом этот фоновый необходимо учитывать? просто сложить с рассчитанным? или точку замера считать в качестве точечного источника?

Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2310
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 13
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 576 раз
Поблагодарили: 1201 раз
Контактная информация:

Re: учет фонового шума

Сообщение masm0 » 27 фев 2010, 15:56

УЗД в конкретной точке - это характеристика среды и использовать его в качестве точечного источника нельзя. Если рядом находится какой-то выраженный источник шума и известно, что фон создается в основном этим источником, то можно рассчитать шум у фасадов вашего здания используя формулу Lp = Lp0 - 20(или 15) lg(r/r0), где Lp0 - измеренное УЗД; r0 - расстояние от точки измерения до ИШ; r - расстояние от источника шума до фасада.

Если нет такого источника, то ничего не остается, как просуммировать фон и расчетное значение шума у фасада. Затем уже определять проникающий шум.
Изображение
► Показать


Иван Исаков
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 20:12
Благодарил (а): 1 раз

Re: учет фонового шума

Сообщение Иван Исаков » 02 мар 2010, 18:53

Нужно знать характер фонового шума, то есть тип источника, обусловливающего этот шум. От этого будет зависеть характер распространения его до вашего здания. Потом просто считаете распространение от точки замера до здания, вычитаете шумоизоляцию ограждения и складываете с вентиляцией.


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расстояние до контрольного и фонового створа
    loginza14919 » 30 окт 2018, 11:50 » в форуме Охрана водной среды
    4 Ответы
    221 Просмотры
    Последнее сообщение levsha
    31 окт 2018, 11:15
  • Учет пыления при уборке улиц
    Irina.Selezneva » 19 дек 2017, 13:38 » в форуме Транспорт
    7 Ответы
    783 Просмотры
    Последнее сообщение gogolina.alena
    20 сен 2018, 16:22
  • Расчет шума от погрузочно-разгрузочных работ
    Djorel » 16 апр 2018, 12:24 » в форуме Акустика
    1 Ответы
    767 Просмотры
    Последнее сообщение DDim
    17 апр 2018, 16:04

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности