Шум от систем вентиляции торгового комплекса

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
jenny
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 янв 2007, 12:32
Откуда: Сочи

Шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение jenny »

нужна помощь. Проект СЗЗ не хотят согласовывать, т.к. не хватает расчета воздействия шума от вентиляционных систем торгово-развлекательного комплекса на соседний индивидуальный жилой дом. Но в проекте толком про оборудование, а тем более про его хакартеристики ничего не сказано [!bh] может, кто сталкивался с таким же [!help]

Лола
Эколог
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 28 июн 2005, 11:00
Откуда: Москва

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение Лола »

Сталкивалась, неоднократно. Могу помочь примером - можете взять за аналог, все расчеты - по СНиПам, старому и новому, характеристики вентоборудования - по каталогам фирм-производителей.[:-))]
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 666
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение Александр Сергеевич »

если нет в проекте, идите лично проводите инвентаризацию систем вентиляции, а шумовые характеристики берите по аналогу.
Я в одном проекте не считал, а просто провели замеры шума на границе СЗЗ, таким образом и обосновали достаточность СЗЗ

Автор темы
jenny
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 янв 2007, 12:32
Откуда: Сочи

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение jenny »

Александр Сергеевич? так дело в том, что объект проектируемый
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 666
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение Александр Сергеевич »

jenny:
Александр Сергеевич? так дело в том, что объект проектируемый
понял. Я просто всегда СЗЗ для действующих предприятий разрабатывал


Автор темы
jenny
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 янв 2007, 12:32
Откуда: Сочи

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение jenny »

еще вопрос. объект - проектируемый. для расчета шума от вентсистем нужно учитывать все источники, но как быть если в одну шахту выводится до 5-7 вентиляторов? какой брать уровень звука от такого источника? для существующего здания легче - согласно замера шума от каждого источника, а как быть здесь?

Лола
Эколог
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 28 июн 2005, 11:00
Откуда: Москва

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение Лола »

табл. 5 СНиП 77-го года, правило энергетического суммирования

okean
Новичок
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 14 сен 2006, 19:59
Благодарил (а): 2 раза

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение okean »

Здравствуйте! Помогите расчитать уровень шума внутри проектируемого административно-бытового комплекса, где есть вент. оборудование, сварочные посты и т.д. Если можно скиньте примерчик на мыло skosar@inbox.ru.Заранее спасибо.

SergeyU
Эколог
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 16:20
Откуда: Курск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение SergeyU »

Уважаемые, Господа и Дамы! А кто-нибудь сталкивался с вентиляторами, установленными в специальные защитные короба. (Наверное шумозащитные кожуха). Подскажите ПЛС, в какую сторону копать?
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 234 раза

Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса

Сообщение aartemy »

SergeyU, логика: если вентиляторы в коробах, значит они сами по себе шумные. Если шумные, то наверное производитель измерял - насколько шумные. Если решили сделать короба - то наверное расчитали какие лучше и сделали. Если сделали, значит поставили их и измеряли шум, чтобы подтвердить не зря ли они их сделали и поставили. Если измеряли, значит есть протоколы замеров уровней шума. Если есть протоколы, то их надо запросить у производителя.
Вывод : копать надо под производителя.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

Ответить