Шум от приточной вентиляции

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха

Ответить

Автор темы
olfaso
Эколог
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 08:52

Шум от приточной вентиляции

Сообщение olfaso »

Уважаемые экологи, прошу помощи.Считаю шум от вентиляции подземной двухуровневой стоянки, в частности от системы Приточной вентиляции - 2 вентилятора ( на отметке -2,300 и 0,000) для КТ на территории жилого дома на расстоянии (жуть) 10 метров. Естесственно, получаютсяы превышения.Отыскала в спецификации раздела ОВ шумоглушители пластинчатые ГП 2-1,ГП 2-2. Вопрос, КАК СЧИТАТЬ, если нашла данные только по габаритным размерам шумоглушителя.НА сколько же они снижают уровень шума?
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: шум от приточной вентиляции

Сообщение Александр Сергеевич »

на сайте изготовителя попробуйте посмотреть
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: шум от приточной вентиляции

Сообщение aartemy »

Сан Сергеич прав, теребите ОВ-шников и заказчика (они должны обосновывать включение глушителей в состав установки - они же денег стоют!!). Ну да ладно, я Вам помогу.
Насчет 10 м - не забудьте учесть переотражения шума от стен гаража и дома - это усилит шум. А вообще лучше "отвернуть" всас приточек от жилья. Но это уже к архитекторам.[файл утерян]
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

Автор темы
olfaso
Эколог
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 08:52

Re: шум от приточной вентиляции

Сообщение olfaso »

спасибо ОГРОМНОЕ[:-;(]!ДОБРЫЕ ВЫ! Очень приятно, что не оставили без внимания, да еще и информационными материалами одарили![!ar]

Транклюкатор
Эколог
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 окт 2007, 16:04
Поблагодарили: 3 раза

Re: шум от приточной вентиляции

Сообщение Транклюкатор »

Непонятно.
Обычно приточки в гаражи, наземные и подземные автостоянки стараются запихнуть в венткамеры - делается это для снижения теплопотерь и предотвращения разморозки калориферов, да плюс к тому антивандальные соображения. Т.е. на поверхности должна торчать только воздухозаборная шахта, сосущая воздух с отм. не ниже +2.000 м (требование СНиП по ОВ). Шахта эта должна соединяться, как правило, через форкамеру (утепленную. Служт для осаждения крупного мусора. Работает как внезапное расширение потока). Уж после этого, с форкамеры, подается воздух на всас приточки.
И если не было спец. указаний, ОВшники на всасе глушителей не поставят. Только на напорной ветви.
И кстати, какая производительность (по воздуху) систем, какие вентсистемы (я имею в виду -приточка модульная, или "россыпью") а то может вы зря волнуетесь?
Т.к. самолично обследовал воздухозаборные шахты (в связи с другими, правда, проблемами) пары подземных автостоянок - чисто субъективно, днем в городе начинаешь "слышать" шахту метров с трех-четырех. Всас все-таки.

Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: шум от приточной вентиляции

Сообщение Александр Сергеевич »

[!help][!help][!help]
Товарищи, подскажите уровень шума вентиляторов ADH или RDH, они стоят в приточных установках КЦКП фирмы ВЕЗА, что-то в инете не могу найти
ну очень срочно надо

compeco
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 дек 2006, 10:28
Благодарил (а): 1 раз

Re: шум от приточной вентиляции

Сообщение compeco »

У Везы, как и у VTS нет открытых каталогов. Подбор оборудования идет по специальным программам. После ввода исходных данных программа подбирает вентилятор и набор дополнительных устройств (фильтры, глушители и т.д.).В итоге получается так назывыемый "паспорт" вентсистемы, в котором указаны и акустические характеристики установки (вход, выход, окружение). Обратитесь к проектировщикам ОВ, у них это точно есть.

riorita
Интеграл-Клуб
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 29 ноя 2007, 12:26
Поблагодарили: 1 раз

Re: шум от приточной вентиляции

Сообщение riorita »

прикрепите пожалуйста файл (Серия 5.904-17_1.rar 273,04 Kb) еще раз. Заранее спасибо.