Я конструктор-строитель,поэтому прошу сильно не пинать за некорректности .
Есть покрытие здания ТЭЦ, на котором запроектированы крышные вентиляторы ВКРС 9 - 10 штук.
В 300 метрах жилой дом.
Прикинули грубо по дБА уровень шума у дома - на 30 дБА больше допустимого.
Коллеги-вентиляционщики предложили поставить экраны из профнастил.Но экраны на покрытии - это снегозадержание. Предложили им киоски с покрытием.
Вопросы:
1. Методика расчета для практических расчетов шумозащиты не для экранов,а для киосков с открытой тыльной частью (т.е. как экран с покрытием ) известна ли? Ссылку на источник бы хотелось!
2. Требования к такой конструкции д.б. как к экрану - массивность стен и покрытия - не менее 10 кг\м.кв (или 30?)?
3.Стоит ли применять крышные вентиляторы с шумоглушением ВКРШ, но они менее мощные,т.е. их надо больше?
4.Не поискать ли импортные менее шумящие и попытаться обойтись без доп.шумозащиты?

Прошу понять - я не отнимаю хлеб у коллег,просто приходится их поправлять .

5. Подскажите оптимальный выход из этой ситуации (технический,не организационный smile.gif

kustik
Эколог
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 апр 2008, 13:01
Контактная информация:

Re: крышные вентиляторы

Сообщение kustik »

Самый лучший выход - подбор вентиляторов с меньшими акустическими характеристиками.
Расчет эффективности звукоизолирующего кожуха по СНиП II-12-77 формулы (42), (72)