Трансформаторная подстанция - как источник шума

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
Аленка
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 09:21
Поблагодарили: 1 раз

Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Аленка »

Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Лёха »

Учитывайте как источник шума, только делайте поправку на время срабатываний за сутки.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 58 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение ZavodilA »

В том то и дело что у него не будет срабатываний в сутки. При аварий, он выключает линию от напряжения. Время срабатывания - секунды.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Лёха »

ZavodilA, в сутки выключатель допускает 150 операций включения и отключения номинального тока до 1000 А. Так что не думаю что стоит записывать воздушные переключатели в аварийные источники шума
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 58 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение ZavodilA »

Лёха, допускается. Но по опыту согласования большого объема проектной документации по электросетевым объектам и режима работы подстанций выключатели срабатывают именно при внештатной работе предприятия. При штатной работе они нормально включены и обеспечивают питание потребителей.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Лёха »

Но по опыту согласования
по поводу эксплуатации есть чё?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

ingener_lityuk
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 21:01
Откуда: г. Шахты
Благодарил (а): 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение ingener_lityuk »

Спасибо большое за ответы! Взяла на себя ответственность и убрала его из расчета шума, поскольку с наличием выключателя максимальный эквивалентный уровень шума составляет 98 дБ, что больше предельно допустимого на 43 дБ. И никакие дополнительные ограждения не спасают. Как только убрала,с наличием трансформаторов, стоянки транспорта, сплитов...на границе жилой застройки-38 дБ. Короче, надеюсь на русский "авось".

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение VadimV »

Лёха писал(а): Учитывайте как источник шума, только делайте поправку на время срабатываний за сутки.
А максимальный уровень?
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Лёха »

VadimV, а максимальный уровень на время не корректируется )))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение VadimV »

Так и я о том же. Все равно ж максимальный будет превышать, если не прятать этот источник.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Лёха »

VadimV, абсолютно не уверен что будет превышать ))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Ответить