Трансформаторная подстанция - как источник шума
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Трансформаторная подстанция - как источник шума
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
-
- Модератор
- Сообщения: 958
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 405 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Так я ж не спорю, я скинула не для расчетов, а для примера.... Я тут волей случая оказалась рядом с недавно построенным больничным комплексом ,так там рядом с больничными корпусами, аж 2 огромные ТП стояли и тихо..... так я даже из машины вылезла, т.к. ушам не поверила)) ....я поначалу думала, что они не работают, нет работали, но их почти не слышно, уж не знаю как так ....)) но там я думаю и 60 дБА не было ...zakamsk писал(а):В расчетах пользоваться этими примерными характеристиками невозможно, поскольку силовые трансформаторы сильно отличаются по своим параметрам и соответственно по уровню шума. Например, УЗМ трансформатора может быть и 65 и 115 дБА.sveta-eko писал(а):Вот здесь есть примерные шумовые характеристики трансформатора, но они весьма приличные..... (вторая строчка снизу)
ссылка на (12) - это Тупов В.Б. Снижение шумового воздействия от оборудования в энергетике. - М., 2004 ,а конкретная страница из сборника трудов "Проблемы охраны атмосферного воздуха" НИИ Атмосферы СПб 2010.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Согласно ГОСТ 12.2.024-87 для трансформатора 110 кВ, мощностью 25 МВА с системой охлаждения вида Д (принуд. воздух и естеств. масло) норма допустимого шума (корректированный УЗМ) составляет 89 дБА. Если раскладывать на октавы по Осипову, то будет: 99 98 92 86 82 77 73 68 дБ.holodok писал(а):Спасибо за ответы. По данным протокола измерений в квартире на 6 -м этаже в ночное время превышения при включен. 41-48 дБА и выкл. системе охлаждения 35-38 дБА. На придомовой территории при включен. 52-55 при выкл. 46-48 в ночное время.
Рассчитывала по ф. 12 СНиП 2003 г. для двух трансформаторов ЭУЗМ брала равным 92дБА. + забор по табл. 5 СНиП 11-12-77= снижение до нормативных значений. Но РТ1 принимала за внешним забором ОРУ (расстояние от ИШ1 - 28 м. РТ2 - придомовая территория у жилого дома на расстоянии 50 м от ИШ. Сейчас считаю по СНиПу 11-12-77 по ф. 7. В расчете использую октавные уровни звукового давления, приведенные ниже
Акустические характеристики для расчетов брала следующие: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 гЦ
95 98 92 90 87 81 73 65
И хочу посчитать РТ3 в жилой квартире где были превышения, но не знаю по какой формуле, и подскажите пожалуйста как учесть в расчетах установленный ж/б забор высотой 2,4 м. Спасибо всем.
Расчет в помещении можно сделать по разделу 4 (п. 4.6) СНиП-77.
Расчет влияния экрана для точечного источника шума есть например в "Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума".
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Видимо у вас ТП - это кирпичная "избушка" с транформатором на 6 или 10 кВ, находящимся внутри её. Такие ТП сильно и не шумят.sveta-eko писал(а):... Я тут волей случая оказалась рядом с недавно построенным больничным комплексом ,так там рядом с больничными корпусами, аж 2 огромные ТП стояли и тихо..... так я даже из машины вылезла, т.к. ушам не поверила)) ....я поначалу думала, что они не работают, нет работали, но их почти не слышно, уж не знаю как так ....)) но там я думаю и 60 дБА не было ...
А вот подстанция с открытыми трансформаторами на 110 кВ, у которых имеются наружные обдувающие вентиляторы - это другое дело.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Доброе всем утро! Посчитала и у меня получилось, что для снижения шума до нормативных значений на верхних этажах жилых близлежащих домов экраном, размер экрана составляет: высота 10 м, длина 60м, расстояние от трансформатора до экрана - 8 м. Это ведь невозможно на территории ОРУ?
Подскажите, а кожухи в данном случае ведь нельзя поставить?
Подскажите, а кожухи в данном случае ведь нельзя поставить?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Общее правило для установки экранов - это их необходимо устанавливать как можно ближе к источнику шума. Надо, конечно, ставить экран ближе к трансформатору и как бы огораживать его с трёх сторон.holodok писал(а):Доброе всем утро! Посчитала и у меня получилось, что для снижения шума до нормативных значений на верхних этажах жилых близлежащих домов экраном, размер экрана составляет: высота 10 м, длина 60м, расстояние от трансформатора до экрана - 8 м. Это ведь невозможно на территории ОРУ?
Подскажите, а кожухи в данном случае ведь нельзя поставить?
Кожух в вашем случае будет являться некой разновидностью экрана.
Но в обоих случаях конструктивное решение и место установки экрана нужно определять исходя из того, что разрешит хозяин ПС (с учетом соблюдения всяких необходимых разрывов от проводов и проч.)
Другой вариант - поставить на жилой дом шумозащитные окна.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Огораживать с трех сторон?! Это и расчет другой будет. Т.е. звукоизоляцию кожуха можно посчитать по ф. 29, а размеры этого кожуха как принять?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Здравствуйте! Мы с моими коллегами молодые специалисты, поэтому не судите строго:) Проектируем ПС 220 кВ, которая планируется строиться в 2 этапа: 1 этап "называется" ПП 110 кВ, в состав которой входят: ЗРУ, ОПУ, КТП, ДЭСК, второй - ПС 220 кВ (ЗРУ 220 кВ и ЗРУ 10 кВ). Распространение шума в период эксплуатации от ПП 110 кВ мы рассчитали, а вот что теперь делать с ПС 220 кВ? Считать как отдельный объект или совместно с ПП? или ПП - это фоновый шум? Заранее спасибо.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
sveta1989, посмотрите состав проекта, если там у вас одна книга, делаете одни том и считаете все вместе. Если на два этапа разделено, то по отдельности считайте, две книги/тома.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Спасибо большое за ответ:) Тома разные, но значения в расчетных точках от ПП высокие, а, если построить ПС полностью, то все вместе даст ой ой ой. Хотя, имеет ли это вообще значение, если подстанция находится в лесной территории, на расстоянии в несколько км от населенного пункта?
-