Трансформаторная подстанция - как источник шума

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
Аленка
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 09:21
Поблагодарили: 1 раз

Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Аленка » 17 мар 2009, 01:37

Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом



ecolon51
Эколог
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 06 июл 2013, 18:16
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение ecolon51 » 04 дек 2015, 23:59

Если источников много то затеряется,
можно дважды посчитать с разными шумовыми по источнику, верхнюю часть из оригинального расчета, результаты по сетке, точкам и карты из второго где вместо тех же 98 будет 68.
Не всегда бывает много источников при которых потеря одного не бросалась бы в глаза.

Аватара пользователя

allcad
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 14:52

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение allcad » 24 фев 2016, 15:01

Прочитал всю тему, но не до конца разобрался...
Мне нужно один раз рассчитать минимальное расстояние от ТП (конкретно силовой трансформатор), где уровень звукового давления в норме.
ТП принимаю стоящей рядом с жилыми домами.
Мне не понятно по какой формуле вести расчет... Тут упоминается расчет по формуле 18 (1)). Т.е. с начала считаю по ней, затем по формуле 11, где и будет нужное мне расстояние (которое я заранее задам) и проверю на этом расстоянии полученый шум по нормам. Или после 18 формуле в 11 r - это расстояние 2 метра, упоминаемое в пп. 2) п.7.9? и почему именно 2 метра?

Аватара пользователя

Artem20
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 май 2018, 19:46
Откуда: Москва

Трансформаторная подстанция близко к дому

Сообщение Artem20 » 22 май 2018, 20:02

Добрый день,


Подскажите, пожалуйста, рядом с домом стоит трансформаторная подстанция типа 10/0,4кв 1250кВт. До окон дома 11 метров. Гул от неё в квартирах очень ощутимый, при открытом окне около 35Дб (мерил телефоном), что вписывается в нормы, но спать при таком гуле крайне неприятно. Гул проникает через стеклопакет, даже при закрытом окне. Какие мероприятия можно предпринять, чтобы снизить этот гул?

Аватара пользователя

Julia05
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 22:36
Откуда: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Julia05 » 30 июн 2019, 15:10

Добрый день, подскажите пожалуйста звукоизоляцию R, дБ в октавных полосах 31,5-8000 Гц для стального листа 2мм - стены БКТП



eko-ksv

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 771
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 5
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 167 раз
Поблагодарили: 212 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение eko-ksv » 30 июн 2019, 18:22

Julia05 писал(а):
30 июн 2019, 15:10
подскажите пожалуйста звукоизоляцию R, дБ в октавных полосах 31,5-8000 Гц для стального листа 2мм - стены БКТП
Звукоизоляция рассчитывается по СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий".
Для расчетов есть программа Интеграла "Расчет звукоизоляции".

Аватара пользователя

Julia05
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 22:36
Откуда: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Julia05 » 30 июн 2019, 20:57

Спасибо, попытаюсь разобраться. Программы к сожалению у меня нет

Аватара пользователя

larhet
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение larhet » 01 июл 2019, 11:17

Julia05 писал(а):
30 июн 2019, 15:10
Добрый день, подскажите пожалуйста звукоизоляцию R, дБ в октавных полосах 31,5-8000 Гц для стального листа 2мм - стены БКТП
Провел расчет, прикладываю
Вложения
Сталь - 2мм.rtf
(771.25 КБ) 32 скачивания

Аватара пользователя

Julia05
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 22:36
Откуда: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Julia05 » 01 июл 2019, 11:22

Спасибо большое. Руками такая точность не получается


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Рядом с домом находится подстанция
    viktor.leyman » 05 июл 2019, 07:23 » в форуме Общение
    7 Ответы
    270 Просмотры
    Последнее сообщение GalinaD
    05 июл 2019, 18:23