А кто имел счастье считать шум от ДГУ (дизель-генераторные установки)? )))
За любые справочные материалы буду благодарен!
За любые справочные материалы буду благодарен!
Расчет шума от дизель-генератора
Помогите пожалуйста!Нужна помощь с расечетом шума от дизель-генератора! Есть кое-какие данные от проектировщиков (турков)в прикрепленном файле.Нужно это хоть как-то оформить[:-((][файл утерян]
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет шума от дизель-генератора
Это что-то вроде "расчета шума в защищаемых от шума помещениях"... Но, видимо, по турецкой нормативно-методической литературе))) Особенно порадовало "109-44=65Дб". У нас это рассчитывают не так.
Я бы из всех этих "данных" взял бы только цифру 109 дБ. Далее определил бы звукоизоляцию по СП 23-103-2003. И затем рассчитал бы шум в защищаемых помещениях по СНиП 23-03-2003. Думаю, что УЗД в помещениях получатся меньше.
Кстати, не понятно, какие дБ они имеют в виду. Корректированные по А или нет. Судя по рисунку – не корректированные.
Я бы из всех этих "данных" взял бы только цифру 109 дБ. Далее определил бы звукоизоляцию по СП 23-103-2003. И затем рассчитал бы шум в защищаемых помещениях по СНиП 23-03-2003. Думаю, что УЗД в помещениях получатся меньше.
Кстати, не понятно, какие дБ они имеют в виду. Корректированные по А или нет. Судя по рисунку – не корректированные.
Дизель-генераторные
Подскажите! надо ли рассчитывать шум от аварийных трансформаторных подстанций для СЗЗ и ООС??
-
- Эколог
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
- Откуда: СПБ
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Контактная информация:
Re: дизель-генераторные
я считал
типа беру момент расчета в то время когда он работает, предположительно сутки или двое..и в этов ремя суммирую с другими источниками
типа беру момент расчета в то время когда он работает, предположительно сутки или двое..и в этов ремя суммирую с другими источниками
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/
http://domavspb.narod.ru/
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: дизель-генераторные
"По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме." (конец п.2.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03)
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
Re: дизель-генераторные
Штатным тех регламентом любого объекта, имеющего на балансе аварийную ДГУ, в обязательном порядке предусмотрен ежемесячный кратковременный пуск установки. В среднем на 0,5 часа. Считать, ребята, считать.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: дизель-генераторные
считать. В случае проблем, закладываем мероприятие: на эти самые 0,5 часа закрываем все окна в ближайших нормируемых помещениях, уводим на 0,5 часа детей с игровых площадок и оцениваем эквивалентный по времени уровень шума за период наблюдения 8 часов 10lg(0.5/8).
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: дизель-генераторные
А почему не 16 часов?aartemy писал(а):считать. В случае проблем, закладываем мероприятие: на эти самые 0,5 часа закрываем все окна в ближайших нормируемых помещениях, уводим на 0,5 часа детей с игровых площадок и оцениваем эквивалентный по времени уровень шума за период наблюдения 8 часов 10lg(0.5/8).
-
- Эколог
- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 10 раз
Re: дизель-генераторные
Может там на рабочие помещения надо считать. Рабочий день как раз 8 часов получается.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: дизель-генераторные
Ну разговор изначально идет о проекте СЗЗ или ООС. И потом: "детская игровая площадка". Поэтому и спросил про 16 часов.serge_vw писал(а):Может там на рабочие помещения надо считать. Рабочий день как раз 8 часов получается.
-