Дизель-генераторная установка (ДГУ)

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха


Автор темы
ASD_D
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:05

Дизель-генераторная установка (ДГУ)

Сообщение ASD_D »

А кто имел счастье считать шум от ДГУ (дизель-генераторные установки)? )))

За любые справочные материалы буду благодарен!

anasti
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 янв 2009, 17:54
Откуда: Донецк

Расчет шума от дизель-генератора

Сообщение anasti »

Помогите пожалуйста!Нужна помощь с расечетом шума от дизель-генератора! Есть кое-какие данные от проектировщиков (турков)в прикрепленном файле.Нужно это хоть как-то оформить[:-((][файл утерян]
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Расчет шума от дизель-генератора

Сообщение masm0 »

Это что-то вроде "расчета шума в защищаемых от шума помещениях"... Но, видимо, по турецкой нормативно-методической литературе))) Особенно порадовало "109-44=65Дб". У нас это рассчитывают не так.

Я бы из всех этих "данных" взял бы только цифру 109 дБ. Далее определил бы звукоизоляцию по СП 23-103-2003. И затем рассчитал бы шум в защищаемых помещениях по СНиП 23-03-2003. Думаю, что УЗД в помещениях получатся меньше.

Кстати, не понятно, какие дБ они имеют в виду. Корректированные по А или нет. Судя по рисунку – не корректированные.
Изображение

Nastya_B
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 18:34

Дизель-генераторные

Сообщение Nastya_B »

Подскажите! надо ли рассчитывать шум от аварийных трансформаторных подстанций для СЗЗ и ООС??

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: дизель-генераторные

Сообщение michael84 »

я считал
типа беру момент расчета в то время когда он работает, предположительно сутки или двое..и в этов ремя суммирую с другими источниками
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: дизель-генераторные

Сообщение aartemy »

"По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме." (конец п.2.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03)
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

ecodim
Новичок
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 06 июн 2008, 20:25
Поблагодарили: 2 раза

Re: дизель-генераторные

Сообщение ecodim »

Штатным тех регламентом любого объекта, имеющего на балансе аварийную ДГУ, в обязательном порядке предусмотрен ежемесячный кратковременный пуск установки. В среднем на 0,5 часа. Считать, ребята, считать.
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: дизель-генераторные

Сообщение aartemy »

считать. В случае проблем, закладываем мероприятие: на эти самые 0,5 часа закрываем все окна в ближайших нормируемых помещениях, уводим на 0,5 часа детей с игровых площадок и оцениваем эквивалентный по времени уровень шума за период наблюдения 8 часов 10lg(0.5/8).
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: дизель-генераторные

Сообщение zakamsk »

aartemy писал(а):считать. В случае проблем, закладываем мероприятие: на эти самые 0,5 часа закрываем все окна в ближайших нормируемых помещениях, уводим на 0,5 часа детей с игровых площадок и оцениваем эквивалентный по времени уровень шума за период наблюдения 8 часов 10lg(0.5/8).
А почему не 16 часов?
Спойлер
Изображение

serge_vw
Эколог
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 10 раз

Re: дизель-генераторные

Сообщение serge_vw »

Может там на рабочие помещения надо считать. Рабочий день как раз 8 часов получается.

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: дизель-генераторные

Сообщение zakamsk »

serge_vw писал(а):Может там на рабочие помещения надо считать. Рабочий день как раз 8 часов получается.
Ну разговор изначально идет о проекте СЗЗ или ООС. И потом: "детская игровая площадка". Поэтому и спросил про 16 часов.
Спойлер
Изображение

Ответить