Шум от очистных
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 11 окт 2006, 17:18
Шум от очистных
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает эквивалентный уровень шума от очистных сооружений хоз-бытовых сточных вод в дБА. Хотя бы для каких-нибудь....и на что можно сослаться[!help]
И еще вопрос. Можно посчитать уровни шума в коттеджном поселке по СНиП II-12-77 п.10?
Подскажите пожалуйста, кто знает эквивалентный уровень шума от очистных сооружений хоз-бытовых сточных вод в дБА. Хотя бы для каких-нибудь....и на что можно сослаться[!help]
И еще вопрос. Можно посчитать уровни шума в коттеджном поселке по СНиП II-12-77 п.10?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: шум от очистных
Там основной шум от насосного оборудования. У каждого насоса есть своя акустическая характеристка - берем и считаем. А уровни шума нужно постичать по новому СНиП (если не вентиляция)
-