Шум в жилой зоне. Замерять или рассчитать?

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Саша
Интеграл-Клуб
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Шум в жилой зоне. Замерять или рассчитать?

Сообщение Саша »

Подскажите пожалуйста, для разработки проекта СЗЗ шум в жилой зоне нужно замерять или можно посчитать? А если считать, то учитывать все оборудование завода?

Karinka
Интеграл-Клуб
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ

Сообщение Karinka »

мерить или считать - лучше спросить в СЭС, которая будет согласовывать. у них могут быть свои взгляды на проблему, особенно, если лаборатория у них своя.
если считать - то учитывать только источники внешнего шума. это в основном вентиляция, транспорт. кроме этого, открытые устья дымовых труб котельной, например
Аватара пользователя

Автор темы
Саша
Интеграл-Клуб
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ

Сообщение Саша »

А почему только от внешних источников шума? Это где-то прописано?
А где взять шумовые характеристики от дымовых труб котельных?

Liapa
Эколог
Сообщения: 789
Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
Откуда: Муром
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ

Сообщение Liapa »

Просто внешние источники шума дают наибольший вклад, поскольку ничем не экранируются.
а по дымовым трубам надо смотреть характеристики дымососов...

Karinka
Интеграл-Клуб
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ

Сообщение Karinka »

Саша:
А где взять шумовые характеристики от дымовых труб котельных?
а УЗД на срезе трубы как раз таки рассчитывается (старый СНиП, раздел вентиляция). но не обязательно исходя их характеристик дымососов. даже если дымовые газы удаляются самотягой, в трубу излучается шум от горелки.
Хотя открытые устья дымовых труб не обязательно самые худшие источники. если они высокие очень, а застройка жилая низкая, то может лучше считать через жалюзийные решетки


вася
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2006, 15:08

Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ

Сообщение вася »

при существующем объекте для проекта СЗЗ шум в жилой зоне обязательно мерить, если не проходит, то нужны мероприятия, когда дадите мероприятия. тогда считайте с учётом мероприятий шум в жилой зоне!!

Ответить