Шум в жилой зоне. Замерять или рассчитать?
Подскажите пожалуйста, для разработки проекта СЗЗ шум в жилой зоне нужно замерять или можно посчитать? А если считать, то учитывать все оборудование завода?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ
мерить или считать - лучше спросить в СЭС, которая будет согласовывать. у них могут быть свои взгляды на проблему, особенно, если лаборатория у них своя.
если считать - то учитывать только источники внешнего шума. это в основном вентиляция, транспорт. кроме этого, открытые устья дымовых труб котельной, например
если считать - то учитывать только источники внешнего шума. это в основном вентиляция, транспорт. кроме этого, открытые устья дымовых труб котельной, например
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 16 раз
- Контактная информация:
Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ
А почему только от внешних источников шума? Это где-то прописано?
А где взять шумовые характеристики от дымовых труб котельных?
А где взять шумовые характеристики от дымовых труб котельных?
-
- Эколог
- Сообщения: 789
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
- Откуда: Муром
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ
Просто внешние источники шума дают наибольший вклад, поскольку ничем не экранируются.
а по дымовым трубам надо смотреть характеристики дымососов...
а по дымовым трубам надо смотреть характеристики дымососов...
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ
а УЗД на срезе трубы как раз таки рассчитывается (старый СНиП, раздел вентиляция). но не обязательно исходя их характеристик дымососов. даже если дымовые газы удаляются самотягой, в трубу излучается шум от горелки.Саша:
А где взять шумовые характеристики от дымовых труб котельных?
Хотя открытые устья дымовых труб не обязательно самые худшие источники. если они высокие очень, а застройка жилая низкая, то может лучше считать через жалюзийные решетки
Re: Раздел по шуму в проекте СЗЗ
при существующем объекте для проекта СЗЗ шум в жилой зоне обязательно мерить, если не проходит, то нужны мероприятия, когда дадите мероприятия. тогда считайте с учётом мероприятий шум в жилой зоне!!
-