Учет продувочных свечей в расчете
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 24 июн 2009, 08:40
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Учет продувочных свечей в расчете
Добрый день, коллеги! Срочный вопрос: эксперт требует учесть продувочные свечи в расчете шумового воздействия предприятия (котельная). Шумовые для свечей (ГРУ, РОУ и т.д.) очень внушительные, свечей 6. Как быть в такой ситуации, свечи - залповые источники. Есть какая-то ссылка в нормативной документации, что их учет производится каким то определенным образом.
по Руководству по акустическому расчету котельных - учитывается сам газораспределительный пункт, в случае его наличия - учитываем его шум, а свечей как источников шума в руководстве нет.
по Руководству по акустическому расчету котельных - учитывается сам газораспределительный пункт, в случае его наличия - учитываем его шум, а свечей как источников шума в руководстве нет.
обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт...
-