Сообщение eko-ksv »

Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно сложить индексы звукоизоляции для многослойных конструкций, если известно Rw для каждого отдельного слоя конструкции?

mrdim20
Эколог
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 24 раза

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение mrdim20 »

В "Руководстве по расчёту и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий" не удалось найти аналогичную конструкцию перекрытия?

Автор темы
eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 542 раза

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение eko-ksv »

Это Руководство разработано к СНиП II-12-77, которое уже не действует. Сейчас расчеты проводятся по СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-2003, но там я не нашел ответа.

mrdim20
Эколог
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 24 раза

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение mrdim20 »

Просто сложить не получится. Рассчитывать нужно по СП 23-103-2003. Можно пользоваться "Руководством..." (как справочным), оно более подробное и пожалуй более интересное в этом вопросе, чем СП 23-103-2003 и СНиП 23-03-2003.

Sanya101

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
Награды: 1
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение Sanya101 »

eko-ksv писал(а): Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно сложить индексы звукоизоляции для многослойных конструкций, если известно Rw для каждого отдельного слоя конструкции?
СНиП 23-03-2003, формула 15
Безработный


Автор темы
eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 542 раза

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение eko-ksv »

Sanya101 писал(а):
eko-ksv писал(а): Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно сложить индексы звукоизоляции для многослойных конструкций, если известно Rw для каждого отдельного слоя конструкции?
СНиП 23-03-2003
Уже поняли (читай выше).

Автор темы
eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 542 раза

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение eko-ksv »

mrdim20 писал(а): Просто сложить не получится. Рассчитывать нужно по СП 23-103-2003. Можно пользоваться "Руководством..." (как справочным), оно более подробное и пожалуй более интересное в этом вопросе, чем СП 23-103-2003 и СНиП 23-03-2003.
Все правильно, разобрался. Нужно рассчитывать по СП 23-103-2003, просто сложить не получится.
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение masm0 »

eko-ksv, индекс — он на то и "индекс". Некий оценочный параметр, придуманный людьми для оценки звукоизоляции одним числом. Никакого физического смысла (или физиологического, как дБА) эта величина не имеет.

Энергетически складывать или вычитать мы не можем, потому что различные конструкции сочетают в себе разные механизмы потери энергии звука: звукоотражение, звукоизоляцию и даже дивергенцию.

В СП 23-103-2003 нет всех возможных видов конструкций. Поэтому следует определять ЗИ по самой "похожей", а потом определять индекс.

Один пример. По СП 23-103-2003 нельзя определить, ни ЗИ, ни индекс, конструкции стены, состоящей (допустим) из 200 мм-вого бетона и стенки из ПГП, отсоящей на 100 мм, а между ними ЗП-материал. По СП мы сможем определить частотную характеристику только 200 мм-вого бетона.
Изображение

Автор темы
eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 542 раза

Re: Индекс изоляции воздушного шума

Сообщение eko-ksv »

Спасибо Миша, развеял мои сомнения.
Но тем не менее, даже при отсутствии физического смысла, нормируемой характеристикой ограждающей конструкции по СП 23-103-2003 являются именно индексы уровня воздушного и ударного шума (таблица 1).